电流互感器的额定电流比
电流互感器
上的300/5是什么意思?
答:
电流互感器上的300/5是额定电流比
,指可以通过一次绕组串并联实现300A/5A。额定电流比的定义:电流互感器的重要参数之一。电流互感器,简言之,就是把数值为a的电流通过电磁感应变换为另一个数值为b的装置,两个电流值的比值即为电流比,一般的电流互感器,以其在额定工作状况下的电流比作为其额定电流...
电流互感器的额定电流比
是额定一次电流与额定二次电流之比。这句话...
答:
——★2、电流互感器的额定电流比,与一、二次电流是反比关系
。所以应该是【电流互感器的额定电流比是额定二次电流与额定一次电流之比】
电流互感器的额定电流比
和额定匝数比有什么不同
答:
额定电流比等于匝数比的倒数
。电流互感器利用的是电磁感应原理,一次绕组产生的变化的磁场在二次绕组中激发出电动势和电流,实现能量传递或者电流信号传递或者电压信号传递。一,如果是理想的电流互感器,一次绕组和二次绕组磁通量相等,输入功率等于输出功率,电压比等于匝数比,根据P=UI ,电流比等于匝数比...
如何正确选择
电流互感器的电流比
答:
单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,
电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍
;对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点,对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带“S”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚...
如何选择低压双绕组
电流互感器的额定电流比
?
答:
对于被测电流,应选取额定电流比,通常情况下,
这个比值应大于被测电流的三分之二
,以确保准确测量。产品极性标识十分重要,一次接线P1和P2有明确的标记,对应的二次接线S1和S2中,S1是与P1同名的端子,S2则是与P2同名的端子。理解这一点有助于正确接线。在安装位置和回路负载对测量有影响的情况下,...
电流互感器额定电流
如何选择?
答:
电流互感器的
选择主要看线路电流。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。
额定电流
5A了。对电流互感器的选择比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其...
电流互感器
上的
电流比
300/5A 是什么意思?
答:
300A是一次通过的电流,5A是二次输出
的额定电流
。300/5=60。是
电流互感器的电流比
。也就是说,电表读数须乘60才是实际耗电。
电流互感器的电流比
都有哪些?
答:
有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。5.1.2 多
电流比
互感器
额定
一 电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。5.2 额定二次电流标准值额定二次电流的标准值为1和5A。注: 对于角接
的电流互感器
来说,这些额定值除以√3亦是标准值。选自《电流互感器》(GB1208-2006)
电流互感器
怎么算倍数?
答:
叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器
额定电流比
,用Kn表示。
电流互感器的
作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
主变中性点设备的额定电压及
电流互感器的额定电流比
是如何考虑的?
答:
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫
电流互感器额定电流比
,用Kn表示。Kn=I1n/I2n 电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。