电流互感器一次额定电流的确定
电流互感器一次额定电流
是多大?
答:
这个是不确定的数值,是根据电流互感器的变比来确定的
。不同的电流互感器,一次侧额定电流不同,二次侧额定电流一般为5A或者1A,大多数都是5A。例如1500/5的电流互感器,变比为300倍,二次侧额定电流为5A,那么一次侧额定电流就是1500A;而100/5的电流互感器,变比为20,一次侧额定电流就是100A。另...
电流互器
如何选择?
答:
电流互感器的额定一次电流由被测回路的实际负荷来决定,电流互感器额定一次电流不应小于回路的额定一次电流
,
一般情况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数
来确定互感器的额定电流。另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满足所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系...
电流互感器的
选择原则是什么啊?
答:
1. 电流互感器的选择主要依据一次额定电流等于电流表的量程
。例如,若电流表的量程为50/5,则应选择一次额定电流为50A的电流互感器。2. 电流互感器的变比与电流表的量程必须相同,且极性不能反接,K2端必须接地或接零。3. 在选择电流互感器时,应考虑一次电流按负荷电流的1.5倍选。例如,若负荷电流...
电流互感器的一次
侧
额定电流
怎么选 是根据电路一次侧电流选,还是根据电 ...
答:
一次
侧的
电流
:I = P / (√3*U) = 180 / (√3 * 0.38 ) = 273.5 A 所以选400/5是合适的。
请问电表
互感器的
大小怎样配比
答:
电流互感器一次额定电流根据负荷电流确定,一般要满足负荷电流,互感器一次额定电流
。 互感器二次电流一般为五A。电表的额定电流按互感器二次电流确定。互感器二次电流为五A,电表额定电流选一点五(六)A。互感器二次电流为一A,电表额定电流选零点三(一点二)A。互感器又称为仪用变压器,是电流互感...
电流互感器
准确级与
一次电流
选择有什么关系
答:
电流互感器的一次电流
选择需要根据被测电路的
额定电流
大小来
确定
,一般应该选择与被测电路额定电流相同或相近的一次电流。电流互感器的准确级和一次电流选择之间存在一定的关系,一般来说,当电流互感器的一次电流选择越小,其准确级就越高。这是因为,在电流互感器的一次电流选择相同的情况下,电流互感器的...
电流互感器额定一次电流
答:
就是这个电流互感器标志出的电流,是一根电缆穿过互感器的电流,可以缠绕多次,每加一匝流过互感器的电流就会增加
一次
,一般
电流互感器的
二次
额定电流
是5A,所以实际电流应该是电流表所示的电流除以穿过互感器的匝数。
电流互感器额定一次电流
答:
400/5 那么
额定一次电流
就是400A 。没有额定运行电流这一说法,一般用实际运行电流表示。运行在
额定电流
以下,不影响测量精度。在CT的10%的误差曲线内,不影响保护装置。正常运行480A,说明CT选型偏小,CT选型一般使得电流表显示在2/3处左右。即CT变比为:480/(2/3)=720A,选700/5的CT。
选择
电流互感器的
依据是什么?
答:
依据电力装置的电测量仪表装置设计规范GB/T 50063-2008,
电流互感器额定一次电流的
选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不小于30%(对S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数为0.8~1.0;1% ~120%
额定电流
回路,宜...
电流互感器的一次
侧
额定电流
怎么选是根据电路一次侧
答:
可根据
一次
侧最大
电流的
1.2倍来选择,使计量设施不至于会过载,有利于长时间安全工作。