8.3.2条怎么理解?地下室
预埋
的
套管
算什么条件,壁厚多少...
答:
《JGJ16-2008民用建筑
电气
设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”
预埋
在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也可...
机电安装
电气
管线预留
预埋
的注意事项有哪些?
答:
对预留件的安装,无论是墙体、顶板
预埋
钢板,还是楼板预埋件,都需严格控制尺寸和固定方式,确保安装后的精度和稳定性。 在特殊部位,如消防电梯井排水管、人防密闭
套管
等,要特别注意预留位置和尺寸的准确性,以满足相关
规范
要求。 此外,施工期间需密切关注成品保护,如预留件的保护,避免位移和变形...
建筑
电气
中
预埋
镀锌钢管怎么连接
答:
第14.1.2条规定,金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得
套管
熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据
规范
可以确定:1、镀锌钢管
电气
暗配的时候最好丝扣连接;2、壁厚大于2mm的镀锌导管,电气暗配的时候可以套管焊接;3...
电气
高低压进户
套管规范
要求出建筑物多少米
答:
根据《民用建筑
电气
设计
规范
》,埋地敷设电缆,“电缆进出建筑物时,所穿的保护
套管
应超出建筑物散水200mm,并应对管口实施阻水堵塞。”
水电
预埋
定位口诀
答:
水电
预埋
定位口诀:水电埋置定位技术,包括首先标记埋置位置;线管的布置以两点一线为准;所有管道应密封;管径不应比板厚高太多。1、注意严格按照设计图进行,变更也需要反映在图纸上,以免以后找不准位置。2、先做标线,再进行填埋施工。 按设计图在平板型上绘制水电管道的安装位置线、钢筋分布线。3、...
穿人防墙
预埋
的密闭
套管
一般要出墙多长,
电气
用的。
答:
人防密闭
套管电气
上用的需要出墙5CM。根据国家建筑
标准
设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页风管穿密闭墙做法详图所示,
预埋
管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不...
电气
设计进线中
预埋套管
,预埋多大的、预埋几根的根据是什么?为什么要预 ...
答:
预埋
几根是根据工程来定的,至于管径多少则要根据你规划的电缆确定了,国标规定保护管的内直径至少为所穿电缆外径的1.5倍。预埋是考虑远期供电规模,当负荷增加时,可以直接在预埋的
套管
里穿电缆,这样一次性预埋好,既不用重新挖电缆沟埋电缆,省时省力,同时也避免了对原有电缆基础和电缆上方路面的...
预埋套管
是什么东西?给排水的?
电气
的?还是暖通的?
答:
预埋套管
既有排水用的,输送
电气
用的,也有输送暖气用的,通常分三种:1、普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。2、柔性防水套管,就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。3、刚性防水套管,就是套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求...
...即黑铁管、焊接管;这个
套管
材料的壁厚
标准规范
是多少?感觉什么规范...
答:
民用建筑
电气
设计
规范
JGJ-2008 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。