77问答网
所有问题
当前搜索:
电动机星形接法误接三角形
...
星形连接
的三相异步
电动机
,如果误连成
三角形连接
,接到380伏的电源上...
答:
星形与三角形,
电压相差根号三倍,功率相差是3倍
。所以你的电动机可能肯定结果就是冒烟烧毁。
电机星形接法误接
成
三角形
接法后,通380V电后电机会转吗?发热严重的话绕...
答:
肯定会转,只是电机发热很快,长时间运行会损坏电动机
。如果绕组坏了只有重新绕了。
...如果
星形
联结
误接
成
三角形
联结,其后果如何?
答:
如果是铭牌规定星接的电动机,误接成角形,
则绕组承受电压增大√3倍,绕组电流增大√3倍,供电给电机的线电流增大3倍
。电机发热会超过允许值,时间一长绕组会发热绝缘会加速老化使电机损坏。
电动机星
型
接线
,电压380V P=2.5KW 功率因数为0.8 求相电流线电流。误...
答:
电动机星形
(设计规定)
接线
时,相电流等于线电流:I=P/1.732/U/cosφ=2.5/1.732/0.38/0.8≈4.8(A)
误接
成三角形时,原每相绕组负载电压由220V变为380V,线电流等于原相电流的1.732的1.732倍(若设计为
三角形接法
时的线电流等于相电流的1.732倍),即:I线=I相×1.732×1.732=4...
规定为
星形接线
的
电动机
,而
错接
成
三角形
,投入运行后空载电流急剧增大...
答:
规定为星型接法的电机 每相电压为电网相电压 误接成三角形之后 每相就承受电网的线电压 电压高出根号三倍了
定子中每极磁通自然就高了 空载励磁电流自然就急剧增大,这样 需立马停止启动 不然会烧坏电机绕组。
电动机星形接
成
三角形
为什么会烧
答:
三相市电线电压是380伏已经定了。所以,
电机
生产完成后,接法就不可以改动了。如果电机按380伏
星形接法
生产,被
误接
成
三角形
,那就相当于把电压提高为原来的“根号3”倍。此时,电流几乎也跟着增加为原来的“根号3”倍,功率变为原来的3倍,运行很短时间就会烧。接线时不看铭牌,自以为是、粗枝大叶...
三角形电机接
成星型会有什么影响?星型接成
三角型
会有什么影响?
答:
,输入电流变成原来的1/3,输出功率同时降低.这样会因
电动机
输出功率与拖动的负载不匹配而损坏电动机.星型
接法
的电动机接成
三角形
,会使电动机定子绕组两端电压升高(为星型接法的√3倍),输入电流变大.当电动机规定为星型接法,而被
误接
成三角形时,会使定子绕组因过电压运行而烧毁....
三相交流异步
电动机星形接法误接
成
三角形
会有哪些现象
答:
三相交流异步
电动机星形接法误接
成
三角形
会有哪些现象,1在10秒内绕组发热帽烟,如不迅速停机马上要烧坏。2起动明显加快,3转速明显升高,4电动机声音异常,并有振动。
220伏的
电动机
能用
三角形接法
吗?
答:
可以在三相220V电源条件下接成三角接法,在三相380V的电源条件下以
星形接法
使用,适应两种不同的电压。如果电源电压是220V,就应接成
三角形
。如
误接
成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,
电动机
就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。如果电源电压...
三张异步
电动机
有哪些
接法
???每种接法都是怎么接的???求详解,求大神解 ...
答:
三项电相是指380V电压接法一
星
型接法每项接一个线圈中心联接、接法二
三角接法
每个线圈两端各接一项该方法提高转数增加动能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机星形接法与三角形
电动机的星型和三角形接法
电机三角形和星形接法的区别
电机三角形和星形接法的图片
三相异步电动机三角形接法
星形三角形电机接线图
星形连接和三角形连接电路图
电动机星三角启动接线图
三角形接法电机怎么测电阻