甲类厂房,外围墙跟围墙外面的马路间距要求是不应该小于多少米?谢谢...
答:
按《建规》和《石规》要求:
甲、乙类工艺装置或设施
,甲类厂房、库房,甲、乙类液体储罐,可燃、助燃气体储罐附近与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍,丙类液体储罐不应小于1.2倍。
什么是甲类
装置
?它和液化烃、可燃气体、可燃液体的防火距离分别是多少...
答:
3、操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体;操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体。根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版本)表3-2.11 甲类
工艺装置
离明火及散发火花地点30米,甲类与甲类装置间防火距离为30米,甲类装置与厂区围墙(中心线)10米。根据《建筑设计防...
石化区距离多少公里可以居家?
答:
如果是液化烃储罐组需要300米防火间距,如果是
甲、乙类
液体储罐组需要100米间距,如果是携带可燃液体的高架火炬需要120米,如果是
甲乙类工艺装置或设施
需要100米,如果是全厂性或区域性重要设施需要25米 ,详细参见GB 50160-2018《石油化工企业防火规范》表4.1.9。
漫谈LNG
装置
中控室抗爆改造问题
答:
3. 抗爆控制室应至少在两个方向设置人员的安全出口,且不得直接面向甲、
乙类工艺装置
。三、已有LNG装置中控室改造思路 对于已建成的LNG装置中控室,改造思路包括:1. 当建筑物受到的爆炸冲击波超压≥6.9kPa或冲量≥207kPa•ms,且未进行抗爆设计时,建筑物宜进行抗爆治理。2. 建筑物抗爆治...
消防水罐与甲类
工艺装置
安全间距
答:
50米。消防泵房与
甲类工艺装置
的安全间距是50m,石油化工企业设计防火标准与其他建筑的防火间距,应把消防泵房定义为第一类全厂性重要
设施
。
甲、
乙类
储罐区为什么要安装可燃气体检测
装置
答:
避免事故的发生。4. 对储罐区内的可燃气体浓度进行记录和分析,为事故的调查和处理提供依据。综上所述,甲、
乙类
储罐区安装可燃气体检测
装置
是非常必要的,它能够及时发现可燃气体泄漏或泄露的情况,保障储罐区的安全。因此,在储罐区的设计和建设中,必须充分考虑可燃气体检测装置的安装和使用。
甲、乙、丙类液体储罐防火间距是多少?
答:
2. 地上甲级固定顶立式储罐与
工艺装置
之间的防火间距必须大于25米;与甲类物品仓库的防火间距在25米—35米之间(视储罐的大小定)。3. 甲级工艺装置与配电室、泵房之间的防火间距不宜小于20米,最低不小于15米;与明火及散发地点的防火间距不宜小于30米;与污水处理厂的防火间距不宜小于30米。与厂外...
乙烯
装置
概述
答:
乙烯
装置
是一种专门用于石油化工生产的
设施
,它以石油或天然气作为主要原料。其主要任务是通过精细的
工艺
流程,将这些原料转化为高纯度的乙烯和丙烯,这两种化学品在化工行业中具有极高的价值。在乙烯装置中,裂解过程是核心环节,原料在高温条件下分解,经过压缩和分离,就能得到大量的乙烯。同时,这一过程...
炼油化工
装置
的检修安全知识?
答:
检修设备、安全
设施
、消防器材、机具摆放、
工艺装置
中各种设备设施的拆卸安装、安全标志及警示用语的张贴和悬挂、劳动保护用品用具的配备和使用等都要程序化、标准化,必须符合安全技术规范规定。(4)可靠性。必须在检修、调试中质量达标,使装置达到“安、稳、长、满、优”运行的目标。2检修要求检修阶段,常常涉及电工...
漫谈LNG
装置
中控室抗爆改造问题
答:
LNG
工艺装置
区内的控制室、有人值守的机柜间等建筑物是重要
设施
,同时还是人员集中场所,距离火灾危险设备相对较近,为防止装置区发生火灾、爆炸等事故时对其造成损害,故规定其宜进行抗爆设计。 二、新建LNG装置中控室的抗爆设计 抗爆控制室的设计需要在布置、建筑结构及暖通空调等三方面的加以注意。对此稍许展开说明...