用继电器控制接触器控制三相电机
220v
继电器
启动
三相电机
怎么接线?
答:
三相电机
的启动是通过交流接触器辅助触点
控制继电器
线圈的吸合实现的,220V继电器启动三相电机接线步骤如下:继电器线圈接在220V电源上,继电器触点接在
接触器控制
回路中,接触器线圈接在三相电机的电源上。当继电器线圈得电时,触点闭合,接触器线圈得电,接触器动作,三相电机得电运转。合利士主要从事智能装备...
用继电器
怎样
控制三相电机
正反转?
答:
用一个
继电器
加一个
接触器
不能达到
控制电机
正反转的目的;需要一个继电器,两个接触器才能控制电机正反转的目的。如图所示:电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换
电动机的
相序,接线时应使...
谁能介绍下“
继电器接触器控制三相
交流
电机控制
正反转的电路”综述...
答:
所以在主电路中可以通过两个
接触器
分别来给
电机
供电,一个接触器按正序接线,另一个接触器颠倒其中两相接线。如果第一个接触器接通那第二个就要断开,此时是正转,反之亦反。
控制
电路就是要控制这两个接触器什么时候接通,主要是通过起保停电路,利用两个接触器的辅助触点(常开/常闭),合理接线实现分...
如果用中间
继电器
转接到
接触器
来
控制三相电机
,中间继电器我是要选24v...
答:
1、中间
继电器
线圈电压的选择是根据
控制
电路的形式决定的:如果是用PLC、程序控制板等弱电电路的输出信号控制,则应选用24VDC的中继;如果仅为一般的机械触点开关控制、或是中继的使用纯粹是为了增加触点数量,则应该采用与
接触器
相同的供电形式,这样可以省去另设一路电源的麻烦。2、中继的触点并不直接接...
用时间
继电器
和
接触器控制电机三相
电怎么接最好有图
答:
时间
继电器控制接触器
线圈的火线,零线共用。接触器接上380的。下桩接去
电机
三相电机
不用热
继电器
和
接触器
能把它接成双控吗?
答:
1、
三相电机
应该用热
继电器
和接触器把它接成双控,接触器自锁
控制
,又叫自保,就是通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,保持接点通路状态,所以不
用接触器
不能接成双控。2、下图是三相电机不用热继电器的接触器双控电路图,其中:SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,KM是交流接触器。这个电路没有...
用按钮,时间
继电器
,
接触器控制三相电机
工作15分钟后停止,再按钮三相电 ...
答:
我设计的是一个启动绿按钮开关,按第一次就是启动
电机
(
继电器
J0
控制
)和时间继电器J时1开始计时,15分钟后时间继电器J时1动作使电机停止工作并启动中间继电器J中,中间继电器的吸合自锁为第二次启动做准备,按第二次启动绿按钮开关,电机再次工作并让时间继电器2计时,5分钟后时间继电器2动作,使电机再次...
接触器控制
三速
电动机的
接线图
答:
接触器控制
三速
电动机的
接线图如下,在三速电动机的定子槽内安放两套绕组,一套为三角形绕组,另一套是星形绕组。适当变换这两套绕组的联结方法,就可以改变电动机的磁极对数。使电动机具有高速、中速和低速三种不同的转速。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使...
急!
用继电器
驱动交流
接触器
从而
控制三相
电的通断,问继电器和接触器各选...
答:
继电器
选用3A,220V,AC,(3A,30V,DC)的(可以选型号是HK4100F-DC5V-SHG),交流
接触器
要看负荷是多大的,也就是看回路电流是多大的,交流接触器的电流比回路电流大1.5倍即可,如回路电流是30A,那么选择50A的交流接触器(这里假定你所说的
三相
电是380v的)...
请问 用交流
接触器
和热
继电器
咋样
控制 三相电机
?
答:
用文字表达
控制
电路:A相>停止键>起动键>热
电器
常闭点~
接触器
线圈>B相,自锁时,从起动键的二端用二根线接到接触器的常开触点二端.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎么用继电器控制三相电设备
怎么算接触器线圈的电流
继电器的额定电流是什么意思
50hz对应的电流是多少
怎么看需要多大电流的继电器
继电器的正确接线方法
电机控制继电器与接触器接线图
继电器与接触器控制电机接线实物图
接触器加热继电器控制电机接线图