77问答网
所有问题
当前搜索:
用你熟悉的PLC和变频器
变频器如何与PLC
相连接,怎么
用PLC控制
?
答:
1. **模拟量控制**:
PLC
通过模拟量输出模块提供0~5V电压或4~20mA电流信号,以控制变频器的输出频率。此方法的优点是接线简单,但需匹配PLC输出模块
与变频器
的输入阻抗,并且模拟量输出模块成本较高。此外,为适应变频器的输入信号范围,可能需要采取分压措施,并且在布线时应隔离主电路的噪声。2. **...
plc和变频器
怎么通讯
答:
设置[M8161=1,8位处理模式],
使用变频器
通讯格式A(如图1所示);-
PLC
程序控制变频器正转运行(控制代码ASCII:ENQ 01 HFA 1 H02 (校验和));- 格式A中各字节含义如下:第一字节:通讯请求信号ENQ,程序为MOV H05 D10;第二、三字节:变频器站号01,程序为MOV H30 D11 MOV H31 D12;...
变频器如何与PLC
相连接,怎么
用PLC控制
?
答:
1. 硬件连接:首先,需要确定
PLC和变频器
都支持相同的通信协议。然后,使用适当的通信线缆(如RS485、RS232等)将PLC的通信端口与变频器的通信端口连接起来。确保连接正确并紧固所有接口。2. 参数配置:在PLC和变频器中,需要配置相应的通信参数,如波特率、数据位、停止位、校验位等,以确保双方能够正确...
plc和变频器
怎样连接?
答:
3. **通讯方式连接**:- 适用场景:这种连接方式要求
PLC
具备通讯接口,并且
变频器
至少要支持一种通讯协议,如MODBUS RTU。这种方式适用于大型项目,尤其是需要集中控制的场合,其中变频器的数量较多。- 高级配置:这种连接方式提供了更全面的功能,如变频器报警和故障反馈。尽管成本可能较高,但它能够实现...
变频器如何与PLC
相连接,怎么
用PLC控制
?
答:
1、用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择
与变频器
输入阻抗匹配
的PLC
输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵。此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号...
PLC
如何控制
变频器
?
答:
1. 模拟量控制方式下,
PLC
通过其DA模块输出4-20mA或0-10V的模拟信号至
变频器
的相应模拟输入端子。2. 开关量控制方法涉及变频器的UP/DOWN端子,允许通过开关信号来调整速度。PLC需提供两个开关信号来实现升速或降速操作,分辨率可达0.1Hz或0.01Hz。3. 多段速度控制功能可通过PLC的输出继电器来实现。
怎么用
plc控制变频器
?
答:
1. 首先检查
PLC
的RUN指示灯是否亮起,若亮起,表明PLC运行正常,问题可能出在输出线路上,例如电源故障或输出模块损坏。2. 如果RUN指示灯不亮,检查CPU是否死机或总线出现故障。相应地,打开开关以点亮指示灯。3. 检查对应输出指示灯是否亮起。若亮起但无输出,可能是输出触点损坏。如果所有输出指示灯都...
西门子S7-300
PLC与变频器
通讯最生动简易的教程
答:
047F是
变频器
启动047E是变频器停止(也是复位变频器)0C7F是变频器反转PQW256内传送变频器的运行频率,特别注意,
PLC
向变频器内传送的数字是16进制的0到4000(即十进制的16384),对应变频器OHZ到最大频率(列如我们变频器设定最大频率是50HZ,那么PLC内的0-4000就对应变 ...
PLC和变频器
是如何进行通讯的,有哪几种方_变频器和plc的连接方式有哪...
答:
PLC控制变频器
的方式有很多,第一种,纯硬线控制,可以用开点来控制变频器的启动和停止,在变频器设定多段速后,还可以通过对应的开点控制速度。第二种就是模拟量来控制速度,用开点来控制启动和停止 第三种就是用脉冲来控制速度,用开点控制启动和停止,第四种就是通信控制,多用的控制是modbusRTU...
变频器
和
plc
有哪些具体及实用的功能
答:
PLC
及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“
变频器
”。该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。变频器同时...