77问答网
所有问题
当前搜索:
热力管道敷设规范
热力管道
安装符合要求的是( )。
答:
热水
管道敷设
在右侧,而回水管道敷设在左侧。(6)直接埋地
热力管道
穿越铁路、公路时交角不小于45°,管顶距铁路轨面不小于1.2m,距道路路面不小于0.7m,并应加设套管,套管伸出铁路路基和道路边缘不应小于1m。(7)减。压减阀压应阀垂组直一安般装设在在水离平地管面道上1.2m 处,如设在离地面...
热力管道
直接埋地
敷设
的要求有
答:
1、管道选材:热力管道应使用专用的钢管或塑料管等耐高温、耐压和抗腐蚀能力强的材料。2、管道埋深:根据实际情况和
规范
要求,热力管道应保持一定的埋深(通常为1-2米),以确保管道不受外力破坏或温度波动的影响。3、敷设区域选择:
热力管道敷设
应避免在易于发生水土流失、滑坡、塌方等地段进行,同时还...
热力
公司铺设
管道
有什么
规定
答:
1
热力管道
通常采用架空或地沟
敷设
,为了便于排水和放气,管道安装时应设坡度,室内0.002,室外0.003,蒸汽管道的坡度应和介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点应设放水装置,最高点应设排气装置。与管道共设的蒸汽管道,常年或季节性连续供热的可不设坡度。但应装疏水装置,疏水器应装在管道的...
电缆在
热力管道
附近
敷设
要求距离是多少
答:
电力电缆在
热力管道
上方
敷设
时与热力管道的距离是不小于1000mm。1、按照相关安全
规定
,电力电缆不宜在热力管道上方平行敷设,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。2、电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在交...
热力管道
的
敷设
形式有哪些,各有什么优缺点
答:
1、低支架:在不妨碍交通,不影响厂区扩建的场合,可采用低支架敷设。通常是沿着工厂的围墙或平行于公路或铁路敷设。低支架
敷设供热管道
保温结构底距地面净高不得小于0.3m。2、中支架:在人行频繁和非机动车道通行地段可采用中支架敷设。管道保温结构底距地面净距2-4m。3、高支架:管道保温结构地距地面...
热力管道
直接埋地
敷设
时,其敷设地区应符合的条件为( )。
答:
【答案】:B、C、D
热力管道
在土壤腐蚀性小、地下水位低(低于管道保温层底部0.5m以上)、土壤具有良好渗水性以及不受腐蚀性液体侵入的地区,可采用直接埋地
敷设
。
热力
网
管道
的位置应符合哪些要求
答:
热力
网
管道
的位置应符合的要求:一、城市道路上的热力网管道一般平行于
管路
中心线,并应尽量
敷设
在车行道以外的地方,一般情况下同一条管道应只沿道的一侧敷设;二、穿过厂区的城市热力网管道应沿公路敷设;三、通过非建筑区的热力网管道应沿公路敷设;四、热力网管道选线时应尽量避开土质松软地区、地震...
热力管道
的
敷设
方式有哪些?有什么不同?
答:
热力管道的敷设方式主要有地下埋设、架空悬挂和隧道敷设三种,每种方式都具有不同的优势和适用范围。1.地下埋设:这是最常见的
热力管道敷设
方式之一,通常在城市和工业区使用。通过在地下
敷设管道
,可以避免管道对道路和建筑物造成干扰,同时还能保护管道免受外部环境的影响。但需要注意的是,在敷设时需要严格...
电缆在
热力管道
附近
敷设
的安全距离是多少
答:
最小水平距离是1米,水平最小是0.25米,详细参见GB 50187-2012。
下列关于
热力管道
地沟
敷设
叙述正确的是( )。
答:
敷设方式:(1)架空敷设。将
热力管道敷设
在地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上。架空敷设不受地下水位的影响,且维修、检查方便,适用于地下水位较高、地质不适宜地下敷设的地区。架空敷设便于施工、操作、检查和维修,是一种比较经济的敷设形式。其缺点是占地面积大,管道热损失较大。架空敷设按...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
供热管道架空敷设规范
供热管道施工及验收规范
热力管道工程施工及验收规范
热力管道的敷设深度是多少
热力管道最新标准和规范
供热管道地埋施工要求
地库加热力管道安装规范
热力管道安装规范要求
城镇直埋供热管道工程技术规程