二
总线制自动消防的
感烟
,手报,声光,消报,输入输出模块这些设备之间是...
答:
消防二总线在中间主要是信号控制作用。但是有些产品的功耗大一些,例如:声和光报警,楼层显示器等等。可能自身就要单独供电了。我做了一个表格大家客户看一看:
烟感
=信号总线(一对即
2根
)手报=信号总线(同上)手报带电话=信号总线+电话线(2对即4根)声光=信号总线+电源线(2对即4根)消报=信号...
消防的
烟感线
怎么接 一边一根管中间是线盒下来
两根线
怎么接
答:
消防的烟感线怎么接 一边一根管中间是线盒下来两根线怎么接 消防烟感
接线
和插座线一样,从一端来线,另一端出线,中间相同线色的接在一起接在烟感底座上,烟感的线不分正负极的,随便接,就是4根线头,2种颜色的接在一个接线端子上,共2个接线端子接好就可以了 消防
烟感两根线
接到一起了...
烟感2根线
怎么
接线
答:
1.
烟感
探测器的信号线不需要区分正负极,但请注意不要将
两根线
短接。只要保证在同一回路中,信号线可以灵活连接,无论是树状网络还是其他方式。2. 安装典型的
感烟
或感温火灾探测器时,需遵守以下规定:- 探测器至墙壁或梁边的水平距离不应小于0.5米。- 探测器周围0.5米内不应有遮挡物。- 探测...
家里
烟感
报警器有
两根线
,怎么回事?
答:
这
烟感
报警器在正常工作状态,一般是两种,一种长亮,还有一种是有频率的慢闪。一般报警时是快闪。你这种是长亮的那种报警器,正常的不用担心。
火灾报警系统图是如何查看的,那些线是什么种类
答:
这是火灾报警系统的系统图 首先要找到图纸第一张 设计说明 看一下设备的图例 跟系统图对照看一下系统图上的设备都代表什么设备 这张图标识不太清楚 每条线的材质和多少根都没有标注如果你经常干消防工程看这张图基本没问题 就这张图有
烟感
带电话插孔的手报 消火栓按钮 有一个好像是煤气报警器...
二线
烟感
的
接线
原则有哪些?
答:
二线
烟感
的
接线
原则主要包括以下几点:1.电源线和信号线分开:在接线时,应将电源线和信号线分开布置,避免干扰。电源线应采用耐火电缆或金属管保护,信号线应采用屏蔽线或双绞线。
2
.严禁串联:二线烟感探测器的输出是开关量信号,如果串联使用,一旦有一个探测器故障,就会导致整个系统失效。因此,二线烟...
消防的
烟感线
怎么接 一边一根管中间是线盒下来
两根线
怎么接
答:
消防
烟感接线
和插座线一样,从一端来线,另一端出线,中间相同线色的接在一起接在烟感底座上,烟感的线不分正负极的,随便接,就是4
根线
头,
2
种颜色的接在一个接线端子上,共2个接线端子接好就可以了
烟感
,手报,声光报警器它们连接主机穿几
根线
答:
感烟
探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号...
消防工程中,
烟感
报警器怎么
接线
路,怎么安装
答:
1. 准备一根RVS线(信号总线),如果没有RVS线,可以使用普通线缆代替。
2
. 将线路从JTY-GD-G3底座的穿线孔处穿过,然后将信号总线接在底座任意一对对角的线端子上。3. 检查JTY-GD-G3光电
感烟
火灾探测器
接线
是否正确,确保连接无误。4. 盖上上盖接线完成。
烟感
报警器,也称为烟雾报警器,是通过...
烟感
有几
根线
,如何
接线
?
答:
烟感
有五个
接线
端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。
2
.主机一般有8、16路防区。3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用离子式...