77问答网
所有问题
当前搜索:
烟感探测器安装位置标准
烟感探测器安装位置
是如何规定的?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、
并宜接近回风口安装
,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、
在宽度小于3m的内走道顶棚
,上安装烟感探测器时...
消防
烟感探测器安装标准
?
答:
烟感探测器的安装应遵循以下标准:1. 感烟探测器应与墙壁和梁保持至少0.5米的水平距离
。2.
探测器周围0.5米范围内不应有遮挡物
;与送风口的距离应不小于1.5米。3.
安装位置应尽可能靠近回风口
。对于多孔送风吊顶,探测器与孔口的水平距离应不小于0.5米。4.
在宽度小于3米的内通道吊顶上
安装...
消防
烟感探测器
应该
安装
在哪儿?
答:
1. 烟感探测器应安装在墙壁和梁边的距离不小于0.5米的位置
,以确保有效探测。2. 探测器周围0.5米内不应有遮挡物,以便烟雾能自由到达探测器。3. 探测器至空调送风口边缘的水平距离应不小于1.5米,并宜靠近回风口安装,以减少误报。4.
在宽度小于3米的内走道顶棚上
安装探测器时,应居中安装,...
消防
烟感探测器安装规范
答:
3. 烟感报警器的安装应远离空调送风口,水平距离不小于1.5米
,以防止误报。4.
安装在走廊顶部
时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的距离不得超过10米。5. 如果报警器旁边是墙壁,其距离墙壁端部不得大于报警器安装间距的一半。6. 报警器安装时必须保持水平状态;若不得不倾斜,倾斜角...
烟感器安装规范
要求
答:
安装的位置不应在靠近火源、热源、电源等危险场所
;烟雾探测器应该放置在干燥、通风良好的地方,以防潮湿腐蚀;烟雾探测器的接地线应该采用的是金属导线,接地电阻不应大于0.2ω。烟雾探测器的电源插座应与其他设备的电源插座相连,以防干扰其他设备的正常工作。烟雾探测器的输出电压应符合国家标准gb9706.1...
线型光束
感烟探测器
的
安装
应符合什么规定
答:
1. 线型光束
感烟探测器
的设置应符合《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50116-2013)的相关规定。2. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3米至1.0米,距地高度不宜超过20米。3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和...
感烟火灾探测器安装
间距不应超过多少米
答:
感烟火灾探测器的安装间距不应超过15米,这是为了确保探测器能够及时探测到火源并发出警报。此外,根据相关规定,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。同时,点型探测器周围0.5m内不应有遮挡物,以保证探测器的灵敏度。
对于房间被书架、设备或隔断等分隔的情况
,如果其顶部至顶棚或梁的距离...
消防
烟感
国家
标准安装
的间距是多少
答:
1. 消防
烟感探测器
的
安装
间距应符合国家
标准
,确保其有效性。2. 感
烟器
与墙壁或梁的水平距离应不小于0.5米,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的
位置
,以便更...
红外光束
感烟探测器
的
安装
要求是什么?
答:
根据火灾自动报警系统施工及验收
规范
,在
安装
红外光束
感烟火灾探测器
时,要符合以下要求:1、当探测区域的高度不大于20米时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1米,当大于20米时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20米。2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100米。3、相邻两组...
烟感探测器安装
距离是多少?
答:
烟感
探测器周围0.5米内不应有遮挡物
,烟感探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器
,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟雾报警器安装位置
烟感探测器安装规范GB
烟感器安装距离
消防烟感探测器安装规范
消防烟感设计规范GB
烟感安装标准及数量
烟感安装距离规范国标
烟感报警器安装位置有要求吗
别墅烟雾报警器安装位置