真题)某燃煤
火力发电厂
,单机容量200MW,该发电厂火灾自动报警
系统
的...
答:
【答案】:A 根据《
火力发电厂
与变电站设计防火标准》(GB50229-
2019
)中第7.13.2 条规定,单机容量为200MW及以上的燃煤电厂,应设置
控制
中心报警
系统
, 故B选项说法不正确 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)中第7.13.4条规定, 消防控制室应与集中控制室合并设置,故C选项...
火力发电厂
主厂房到网络
控制
楼的每条电缆隧道中的电缆回路情况,下列...
答:
《
火力发电厂
与变电站设计防火规范》(GB 50229—
2019
)第6.8.5条规定,主厂房到网络
控制
楼或主控制楼的每条电缆隧道或沟道所容纳的电缆回路,应满足下列规定:①单机容量为200MW及以上时,不应超过1台机组的电缆;②单机容量为100MW及以上且200MW以下时,不宜超过2台机组的电缆;③单机容量为100MW...
火力发电厂
锅炉保温是否超温怎么测量
答:
根据工标DL/T 5072-
2019
环境温度不高于27℃时,设备和管道保温结构外表面温度不应超过50℃;环境温度高于27℃时,保温结构表面温度可比环境温度高25℃;对于防烫伤保温,保温结构外表面温度不应超过60℃。注:环境温度是指距保温结构外表面1m处测得的空气温度。
火力发电厂
中,对消防供电的要求,下列哪几条是正确的?()
答:
【答案】:A、C 《
火力发电厂
与变电站设计防火标准》(GB 50229—
2019
)第9.1.1条规定,自动灭火
系统
、与消防有关的电动阀门及交流
控制
负荷应按保安负荷供电。当机组无保安电源时,应按Ⅰ类负荷供电。《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229—2019)第9.1.2条规定,单机容量为25MW以上的发...
(
2019
真题)
火力发电厂
的液氨储罐区应()
答:
根据《
火力发电厂
与变电站设计防火标准》(GB50229-
2019
)中第4.0.13条规定,液氨区的布置应符合下列规定: 1 液氨区应单独布置在通风条件良好的厂区边缘地带,避开人员集中活动场所和主要人流出入口,并宜位于厂区全年最小频率风向的上风侧;2 液氨区应设置不低于2.2m高的不燃烧体实体围墙;当利用厂区...
火力发电厂
主厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不应超过...
答:
但每个车间地面层至少必须有1个直通室外的出口。主厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不应超过50m。【说明】最新规范《
火力发电厂
与变电站设计防火规范》(GB 50229—
2019
)第5.1.2条规定,集中
控制
楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于50m。
在变电所设计中,下列哪些场所应采用火灾自动报警
系统
?()
答:
【答案】:B、C、D 《
火力发电厂
与变电站设计防火规范》(GB 50229—
2019
)第11.5.25条规定,下列场所和设备应设置火灾自动报警
系统
:①
控制
室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;②地下变电站、无人值班变电站的控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;③采用...
在
发电厂
中,当电缆采用架空敷设时,下列哪些部位应采取防火措施...
答:
《
火力发电厂
与变电站设计防火标准》(GB 50229—
2019
)第6.8.3条规定,当电缆竖井中只敷设阻燃电缆或具有相当阻燃性能的耐火电缆时,宜每隔约7m设置防火封堵,其他电缆应每隔7m设置防火封堵。在电缆隧道或电缆沟中的下列部位,应设置防火墙:①穿越汽机房、锅炉房和集中
控制
楼之间的隔墙处;②穿越汽机房...
火力发电厂
的主厂房疏散楼梯间内部不应穿越下列哪些管道或设施?()_百...
答:
【答案】:B、C、D 《
火力发电厂
与变电站设计防火规范》(GB 50229—
2019
)第5.3.7条规定,主厂房疏散楼梯间内部不应穿越可燃气体管道、甲、乙、丙类液体管道和电缆或电缆槽盒。
换
电站
消防验收标准是什么?
答:
《
火力发电厂
与变电站设计防火标准》(GB 50229-
2019
)、《建筑设计防火规范》GB 50016、《水喷雾灭火
系统
技术规范》GB 50219、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《消防给水及消火栓灭火系统技术规范》GB 50974、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《消防...