77问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩断桩是什么原因造成的
钻孔
灌注桩断桩的原因
有( )。
答:
钻孔灌注桩断桩的原因分析1.混凝土坍落度小,离析或石料粒径过大,导管直径较小(导管内径一般为20~35cm),在混凝土浇筑过程中堵塞导管
,且在混凝土初凝前未能疏通好,当提导管时,形成断桩。2.
由于测量及计算错误
,致使导管底口距孔底距离较大,使首批灌注的混凝土不能埋住导管,从而形成断桩。3.在...
下列情形中,可能
导致
钻孔
灌注桩断桩的
有( )。
答:
钻孔灌注桩断桩的原因有:(1)集料级配差,混凝土和易性差而造成离析卡管
。(2)
泥浆指标未达到要求
、钻机基础不平稳、钻架摆幅过大、钻杆上端无导向设备、基底土质差甚至出现流沙层而导致扩孔或塌孔而引起的浇筑时间过长。(3)
搅拌设备故障
而无备用设备引起混凝土浇筑时间过长。(4)混凝土浇筑间歇时间超过...
桩身混凝土夹渣或
断桩
主要
原因
有( )。
答:
(1)初灌混凝土量不够
,造成初灌后埋管深度太小或导管根本就没有进入混凝土;(2)
混凝土灌注过程拔管长度控制不准
,导管拔出混凝土面;(3)
混凝土初凝和终凝时间太短,或灌注时间太长
,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣;(4)清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,...
沉管
灌注桩
施工时出现
断桩
怎样办?
答:
断桩是指桩身局部残缺夹有泥土,或桩身的某一部位混凝土坍塌,上部被土填充。
主要原因:混凝土终凝不久,受振动和外力扰动;桩中心距过近
,打邻桩时受挤压;拔管时速度过快或集料粒径太大。防治措施:混凝土终凝不久避免振动和扰动;桩中心过近,可采用跳打或控制时间的方法,采用跳打法施工;控制拔...
下列情形中,可能
导致
钻孔
灌注桩断桩的
有()
答:
由于检测和计算错误,导管长度不够使底口与孔底距离过大,首批灌注的混凝土不能埋住导管底部,从而形成断桩
。导管使用不当也会引起断桩。另外,还有其他意外原因(如机械故障、停电、材料供应不足等)造成混凝土不能连续灌注,中断时间超过混凝土初凝时间,致使导管无法提起,形成断粧。
沉管
灌注桩的
常见的质量问题有那些??
答:
1、
断桩
(1)产生
原因
:1.在饱和的流塑状淤泥土中施工时,当拔管速度过快,混凝土还未流出管外,周围土即落入桩身,形成断桩;2.常发生于地面以下1~3米深处的软硬土层交界处,当桩身混凝土终凝不久后受到邻
桩的
振动和外力等,自身强度低,受剪力而被剪断;3.桩距过小,邻桩施工时产生很大...
简述沉管
灌注桩
施工时产生
断桩的原因
?
答:
造成
严重工程桩质量事故的主要
原因
有以下几个方面: 1、工程桩间距偏小,根据规范《JGJ94-94》规定:对于饱和软土中的挤土
灌注桩
,最小桩距为4d(d为桩径),而该桩距仅为3d(即1.2m),当已灌砼初凝后,在邻桩沉管过程中,土受挤压产生水平推力使桩产生断裂。 2、由于是属于挤土桩,土体受挤后...
灌桩
老是
断桩
,怎样避免?
答:
断桩是指钻孔灌注桩在灌注混凝土的过程中,泥浆或砂砾进入水泥混凝土,把灌注的混凝土隔开并形成上下两段,造成混凝土变质或截面积受损,从而使桩不能满足受力要求。常见的断桩原因大致可分为以下几种情况:(1)
由于混凝土坍落度过小
,或由于石料粒径过大、导管直径较小,在灌注过程中堵塞导管,且在混凝土...
灌注桩断桩是什么原因
?
答:
一、
断桩的原因
:1、
灌注
时间过长,表面混凝土流动性差。2、导管提升过猛使混凝土卡管。3、测的深度不准确。4、灌注中途,混凝土卡管或导管严重漏水,需拔出导管才能处理,也将形成断桩。5、突然停电,搅拌设备或吊机突然损坏,浇灌过程中突然暴雨无法继续浇灌等等,使中途停顿时间太长,不得不将导管提...
造成
沉管
灌注桩
出现
断桩
、颈缩、夹泥等现象的
原因
有( )。
答:
如抽管过急则容易
造成
混凝土拉断的严重质量事故;如桩身部位有饱和黏土或粉质黏土,则容易发生桩周土的回挤,抽拔钢管后出现严重的颈缩,严重时也会断桩。沉管时要求“密锤低击”、“低提重打”,可见密锤或重打不是
断桩的
关键。沉管
灌注桩
不用泥浆,故无泥浆护壁问题。本题B、D、E ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
套管成孔灌注桩断桩的原因
灌注桩断桩的可能原因有
混凝土灌注桩断桩的原因有哪些
水下灌注桩断桩的主要原因
灌注桩为什么会断桩
钻孔灌注桩断桩原因
沉管灌注桩施工断桩原因
钻孔灌注桩施工中断桩原因
灌注桩断桩一定是废桩吗