77问答网
所有问题
当前搜索:
漏保c和d有什么区别
漏电保护
器上C、
D
表示
什么
意思
答:
C和D代表脱扣曲线:C曲线:脱扣电流为(5~10)In
,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。
家用的C型较多。D型多数工业使用
。
漏电保护
器
c和d
的
区别
答:
用途不同,电磁释放不同
。1、用途不同:漏电保护器c型用于配电控制和照明,而D型用于电动机起动,空调漏电保护器选择D型。2、电磁释放不同:漏电保护器c型漏电保护器用于配电控制和照明,而D型漏电保护器用于电动机起动。
空开和
漏保
:A、B、
C
、
D
系列
有什么区别
?跟着老电工长长见识
视频时间 03:30
漏保
空开
D
型和
C
型
有什么区别
?
答:
漏保性能相同不变,但空开D型和C型有区别,不可误选。
D属带电机负载的电感型,C属灯类纯电阻负载型
。前者可启动时短时间超载不跳闸(稍延时跳闸动作),而后者绝不允许超载电流!
漏电保护
器C20C4OC63
有何区别
?
答:
漏电保护
器C20C4OC63的
区别
在于:1、漏电保护器C20、C4O、C63三者之间的额定电流值不一样嘛!其中:①、C20的额定电流值为20A。②、C40的额定电流值为40A。③、C63的额定电流值为63A。尽管它们之间的额定电流值不一样,可它们都是C字头的规格呀!这个C字头的含义就是 表明,这些漏电开关都可以用在...
漏电保护
器C20
和D
20
有什么区别
答:
D
20与C20中D系类是动力用,
C
是家用
d
比
c
能允许更大的瞬时浪涌,适合启动和运行电流
差别
大的情况。
漏电保护
器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,...
断路器上表明的
C
32
和D
32分别是什么意思?
有什么区别
答:
C
型
与D
型的
区别
在于短路瞬时脱扣电流的
不同
,过载保护是相同的。C型:磁脱扣电流为(5-10)In,就是说当电流10倍额定电流时跳闸,动作时间小于等于0.1秒。适用于保护常规负载和照明线路。(家用都是用C型的多)D型:磁脱扣电流为(10-20)In,就是说当电流20倍额定电流时跳闸,动作时间小于等于0...
家用
漏电保护
器为何选用c型,而不选用
D
型呢?据我所知,
c
型是照明型
漏保
...
答:
照明用电
漏电保护
器的单相的,而动力的的漏电保护器是三相的;它们的原理是相同的,动力的三相电中,只要有一相绝缘不好,漏电达到设定的毫安值,它就会自动断电。希望能够帮到你。
...深井抽水泵1.1千瓦和1.5千瓦电机用
C
型还是
D
型
漏保
?选用多大的合适...
答:
动力设备用
C
型就可以了。
D
型适用于电磁阀、变压器等冲击电流特大的设备。安培数应该与所带的负荷相匹配。以额定负荷的1.2到1.5倍为宜。太小容易跳闸,太大灵敏度低。
漏保
标注的电流C20A是额定电流还是最大电流?
答:
你好:——★1、DZ 47 型
漏电保护
器,【标注的 C 20 A ,是指主回路触点的额定电流】。家用漏电保护器的保护电流值,都是 30 mA 。——★2、C 20 A ,适合照明线路使用;
D
20 A 则适用于动力线路(允许较大的启动电流通过)。