开机前的人准备工作有哪些?
答:
4、 开启
溴化锂机组
4.1打开蒸汽电动阀前后截止阀各4~5丝扣,4.2开启蒸汽冷凝液出口阀门,开启蒸汽冷凝液出口管放净阀门,4.3按控制面板操作,开启主机电源,点击RUN开关,4.4待冷却水入口温度升至28到30℃之间,正确开启循环水泵。通过调节循环水量、风机开启数量和换热器开启数量,控制冷却水入口温度...
溴化锂机组
热水阀开度下降
答:
1、真空度真空度下降,
溴化锂
制冷机制冷性能大幅度下降甚至不制冷,并影响
机组
使用寿命,而影响真空度下降的主要原因包含溴化锂制冷机气密性和溴化锂溶液对机组的腐蚀。溴化锂制冷机的气密性主要包括密封性焊缝、换热管的胀接、阀门、泵、视镜密封处泄漏,而溴化锂溶液对溴化锂制冷机影响主要是溴化锂溶液对溴化锂...
急!!
溴化锂
制冷机冷剂泵不启动
答:
如你所说;冷剂泵应该是没问题的,应该是机组产生的冷剂水量不足造成的。冷剂水液位低传感器探不到液位,自然冷剂泵就开不了啦。如果你的
溴化锂机组
高发温度能达到说明书设计温度,按道理冷剂泵应该有启动的,除非是你的冷水热负荷过大,机组产生的冷剂水还没到冷剂水盘就已全部蒸发了。
溴化锂机组
开机时真空泵抽出溶液怎么回事
答:
你这个问题很严重,表示你
机组
有问题·有故障·出现这个故障的有几点原因引起的:如果你抽的是高发,低发阀门没开,这样的话,高发溶液多了·淹过了抽气管道,或者U形管里面有水了·或者低发溶液多·不过我估计最大原因就是U形管有水·打开堵头,把水放了就好了,有什么问题联系我就OK了哈·...
LG
溴化锂机组
开机后,冷剂泵运转个,高发液位继电器就显示高液位,什么原 ...
答:
高发温度是不应该高于175℃的,否则
溴化锂
溶液中缓释剂形成的保护膜会发生分解,失去防腐蚀作用。你说的应该是140℃吧?一些厂家的
机组
设计这个程序,是防止溶液过浓,发生机组结晶。
溴化锂
制冷
机组
不开热水会怎样
答:
造成冷水机组停车。溴化锂制冷机组不开热水会造成冷水机组停车,
溴化锂机组
包括溴化锂吸收式制冷机和溴化锂直燃型制冷机两大类。
溴化锂机组
水流量打不开
答:
溴化锂机组
水流量打不开可能是过滤器堵塞,进出口压差增大。水泵入口有空气,泵抽空。
溴化锂机组
制热时真空泵启动吗
答:
启动。
溴化锂机组
真空泵启动前应先启动发生器泵,待吸收器的液位低于规定值时,方可启动真空泵。打开抽气总阀前,应使真空泵运转1min,检查真空泵的真空度。
美国空调4大厂家的历史
答:
离心式机组、
溴化锂机组
均是开利发明的。特灵公司(Trane):特灵属于洁具厂商美国标准公司(简称“美标公司”)旗下子公司。它以离心机、螺杆机技术见长,其发明生产的三级压缩离心式机组(传统的民用离心机均是单级压缩,压缩机转速达到10000/分钟、运转噪音很大;而特灵公司的三级压缩离心机转速只有2950/分钟...
溴化锂机组
冷媒温度高于冷水进水温度,机组不制冷,怀疑机组结晶,冷
答:
3、
溴化锂
浓溶液在40多度的时候,他的吸收性是最强的,溶液温度越高吸水性越差,但还是有吸水性的,所以冷却水稳定在30度是保证
机组
最大的出力,冷却水温度越高他的出力越差。4、当你关闭了冷却水机组还在运行(有些厂家的可能会停机),燃烧和室内的热量带不走,溶液温度越来越高,吸水性越来越差...