湿式和干式阀门喷头
干式
喷水灭火系统
与湿式
喷水灭火系统有什么区别?
答:
一、结构不同 1、自喷
干式
系统:由干式报警阀组、闭式
喷头
、水流指示器、控制
阀门
、水泵接合器、排气阀、空气压缩机、末端试水装置、管道和供水设施等组成。2、预作用:由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成。二、原理不同 1、自喷干式系统:干式系统在准工作状态时,...
自动喷水灭火系统有哪几种分类?
答:
1.
湿式
自动喷水灭火系统 该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路
和喷头
内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警
阀
、报警装置和供...
消防工程中的自动喷水
干式
系统和
湿式
系统有什么区别
答:
一、系统组成 1、
干式
喷水灭火系统 由闭式
喷头
、管道系统、干式报警
阀
、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。2、
湿式
喷水灭火系统 由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。由于该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统。二、系统特点 1...
消防工程自喷!雨淋,
湿式
、
干式
、预作用 都有些什么区别
答:
湿式喷水灭火系统由
喷头
、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
干式
喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、
湿式阀
、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。3、原理不...
消防
湿式
报警
阀
最多能带多少
喷头
?
答:
消防
湿式
报警
阀
最多能带800只
喷头
。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:1、湿式系统、预作用系统不宜超过800只;
干式
系统不宜超过500只;2 、当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的...
试比较说明三种常见闭式自动喷水灭火系统的适用场所和特点。
答:
④. 比
湿式
系统喷水灭火速度慢,因为
喷头
受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。预作用系统 准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警
阀
后,转换为湿式系统的闭式系统。适于如下场所:1系统处于准工作状态是严禁管道漏水;2严禁系统误喷;3替代
干式
...
干式
喷淋头工作原理是什么
答:
干式
喷淋头工作原理是:配水管网与供水管间设置干式控制信号
阀
将它们隔开,而在配水管网中平时充满有压气体。火灾时,
喷头
首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进人配水管网,接着从喷头喷出灭火。
为何采用预作用喷淋系统?
干式
喷淋是否就是预作用喷淋?
答:
对保护对象起了双重保护作用。2、
干式
喷淋不是预作用喷淋。预作用系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。预作用系统由闭式
喷头
、管道系统、雨淋阀、
湿式阀
、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。
干式
和预作用的区别
答:
干式
自动喷水灭火系统在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压气体。预作用喷水灭火系统采用雨淋
阀
,并配备火灾自动报警系统。当环境温度升高到一定程度时,系统会提前动作排气充水,将系统由干式变为
湿式
。当温度进一步升高至
喷头
爆裂时,喷头喷出的是水而非气体,灭火速度较快。预作用喷水灭火系统结合了...
消防中干
湿式
报警
阀
是怎样工作的
答:
湿式
报警
阀
的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的