深川变频器加速时间怎样设置
深川变频器
显示E006是什么原因啊?
答:
E004故障解决措施:增加加速时间;检查输入电源;选用功率大一档的变频器
。E005故障发生原因:减速太快;电网电压偏低;变频率功率偏小。E005故障解决措施:增大减速时间;外加合适的能耗制动组件;选用功率大一档的变频 E006故障发生原因:负载发生突变或异常;电网电压偏低;变频器功率偏小。E006故障解决措施...
深川变频器
图片
怎么
调速度?
答:
按照下图接线,再结合说明书的参数,你就可以玩转
变频器
了。
深川
svf-g7
变频器
,远程可以起停,但给定不了频率,一启动直接到50赫兹...
答:
把输入方式
设定
好,比如0-10v模拟输入或0-20MA模拟输入 F0.00
设置
好。
深川变频器
为什么压力低频率上不去呢
答:
如果是达到50HZ上不去的话,那就要修改变频器的上限频率这个参数,调高了就行了,比方说调整到80Hz
。如果是压力低了,变频器不会自动增加频率,那就需要检查PID的反馈信号是否正常,变频器的PID接线部分是否正常,远传压力表/压力传感器是否正常。
CHINSC是什么
变频器
答:
3、控制系统简单化
变频调速能在零速启动并按照用户的需要进行均匀地加速,而且其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或者自动加速)。运行速度可以根据需要随时进行调节,并能根据工艺过程迅速改变,还能通过远控plc或其他控制器来实现速度变化。4、减少机械磨损和损耗 通过工频启动时对电机或相连的机械部分...
深川变频器
改功率方法
答:
改变输出频率、修改电机参数。1、改变输出频率:调低或调高
变频器
的输出频率,可以降低或增加功率输出。2、修改电机参数:可以改变电机的额定电压、额定功率、电机转速等参数,不同的电机参数对功率输出有着不同的影响。
我们厂锅炉引风机132KW用
深川
G110P132型
变频器
,现在想把变频器调到55H...
答:
不能啊!经常跳闸的可能性相当的大,不过不会烧歪!风机和水泵属于二次方负载,随着频率的增加,功率成立方增长!55HZ时电机功率为:175KW,如果
变频器
够大的话电机可能会烧掉,但因为变频器不够大,只会因为过载而经常跳闸
深川
svfg7
变频器
用4-20mA输入信号控制变频
怎么设置
参数,谢谢!_百度知...
答:
输入电压范围:DC 0V~10V或DC 4mA~20mA可通过主控板的跳线“JP2”选择。跳到“10V”位置, 输入范围为:0V~10V 跳到“20mA” 位置,输入范围为:4~20mA F0.00改为2在把主板上面的 跳线看看是不是在指定位置
chinsc
变频器
故障代码e004e005e006代表什么故障诊断
答:
1、用户需自己检查电机电缆是否有断路情况。2、
变频器
故障,用户无法自己解决,需要外协,一般为检测回路故障或驱动回路故障。与V/f控制相比,电压矢量控制在低速时很有利,传动的动特性可得到明显的改善。此外因为控制系统能更好地估计负载转矩,给出电压和电流的矢量值,与标量(仅有大小的值)控制的...
深川变频器
恒压供水接远传压力表变频器参数具体
怎么
调
答:
没用过这一型号,不过原理都是一样的,懂的原理看明白说明书PID那一块就会了,一般的都是频率给定设成PID给定(给定多少根据泵的最大压力和表的量程推断一个数,最后再根据实际调节到需要的压力),压力表的信号线那一组设成反馈,注意对应电压还是电流跳线,设成正反馈,还有0-20ma还是4-29ma要设...