77问答网
所有问题
当前搜索:
深基坑支护计算例题
超高层建筑
深基坑支护
设计和施工?
答:
图1
深基坑支护
桩平面布置图首先依据开挖各土层的的γ、C.φ值,当把挡土桩视为弹性地基上的竖直构件,基坑开挖面以下的土体视为直线变形体时,采用库仑郎肯公式
计算
坑外侧土压力,然后考虑基坑面积、开挖深度、施工条件等综合因素确定。本工程钻孔挡土桩直径800 mm,桩长23 m,桩端落在含泥中细砂层上,沿封口环梁...
深基坑支护
设计与施工分析?
答:
在基坑内设置8眼观测井,枯水期承压水埋深取地表下4.80m,丰水期承压水水位埋深取地表下3.0m。根据湖北省
深基坑
技术规定中6.4.3.1式,即:Q=2πk0sR0
计算基坑
涌水量: 计算得Q设计 =1.3Q=18121m 3/d。单井出水量取1200 m 3/d,则n=16(口井),由于基坑面积大,抽水延续时间长,且局部梯井数量多,挖深大,坑...
深基坑支护
结构内力因素数值分析?
答:
(3)土层参数m,地基土水平抗力系数的比例系数对
支护
结构内力的影响:a埋深浅且层厚小的土层,m值的变化对结构内力几乎无影响。b不同埋深、不同厚度的土层,m值的变化对结构内力影响程度不同。本工程中土层的m增大,
基坑
内侧弯矩小幅增加,而基坑外侧弯矩增加;剪力值波动无规则的变化。c对于那些淤泥质...
高层建筑中
深基坑支护
工程实例研究?
答:
东侧采用复合土钉的
支护
形式,局部区域采用Φ800@1000的钻孔灌注桩(悬臂)结构挡土;南侧采用放坡的支护形式;西侧临近单体地下室区域采用Φ700的双排钻孔桩结构挡土外,其余区段(纯地库区域)采用Φ800@1000的钻孔灌注桩(悬臂)结构挡土;北侧区域因12#楼深大电梯井(实际挖深9.85m及10.85m)靠近坑边,故采用Φ700@900、...
深基坑支护
课程设计
计算
书
答:
一、设计方案综合说明1.1概述1.1.1工程概况广州市东濠涌污水处理工程拟设地下水质净化泵房滤池,滤池呈长方形,由西北向东南布置。长约90m,宽约25m,
基坑深
约6m。建设场地的地貌单元属珠江三角洲平原,地形起伏小,原为闲置地,经人工平整后地势平坦,钻孔孔口高程为8.30m。1.1.2基坑周边环境条件...
基坑支护
施工技术_建筑
深基坑
复合支护施工技术
答:
根据场地情况、地质条件及周边环境,本工程
深基坑支护
施工技术上采用:深层搅拌桩止水、钢管桩超前支护、预应力锚索控制基坑位移的加强型喷锚支护结构的复合型支护方案,即在东侧距居民区较近处采用桩锚支护;在场地较为宽松的地段坑壁顶部适当放坡的支护方案。3.复合支护技术的应用 3.1 土钉、锚索设计 3.1....
天津地铁1号线某
深基坑支护
体系稳定性分析?
答:
本文通过建立
基坑支护
体系的
计算
模型并对工程实例进行拟合计算,分析三者对整个支护体系稳定性的影响程度。1 施工过程模拟 天津市地铁1号线工程某车站基坑主体为地下两层,结构全长约200m,标准段结构净宽18.2m,净高10.65m,车站顶板覆土层厚度约3m,车站两端设盾构调头井。车站主体标准段支护结构采用800mm厚...
深基坑支护
施工方案?
答:
深基坑支护
施工方案 一、工程设计概况 拟建某工程基坑开挖深度约14.85m,为保证建筑基坑边坡稳定及安全,根据现场的实际情况对基坑边坡采用土钉墙及预应力锚杆和排桩支护方案,西侧为B型支护,东北侧为C型支护,北侧为A型支护,东南侧为D型支护、南侧为A型及E型支护。 基坑支护主要技术参数如下:(1)A型锚杆及土钉墙支护:...
深基坑
钢支撑预加轴力怎么
计算
答:
深基坑
钢支撑预加轴力
计算
:先把预加力加为零,算出一个锚索拉力,这个锚索拉力是能够保证基坑抗倾覆稳定的,然后再在这个基础上乘以规范上的70~95%得出预加力。深基坑钢支撑预加轴力一般不超过450kN,因为使用桩锚结构的大多为砂土、粉土、或者粘土,这种地层与锚索的抗拔力是有限的,预加力450kN...
深基坑
如何确定打设钢板桩型号,
计算
公式是什么,帮忙下
答:
深基坑
确定打设钢板桩型号:开挖3m以上的用6-9m钢板桩 如果深基坑5m以上就需要考虑做几道支撑,如果没有条件的可以做拉锚及斜撑。型号上,拉森型钢板桩强度好,止水效果理想 SP-III 三号桩 9m,12m SP-IV 四号桩 12m,15m SP-IVw 六号桩 18m,21m 钢板桩
支护计算
书 以桩号2c0+390处的开...