77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管壁厚根据哪个规范规定
消防
用
管壁厚
看
哪个规范
答:
《建筑给水排水设计规范》
。消防用管壁厚看《建筑给水排水设计规范》,《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)的要求,室内消防给水管道的壁厚应不小于2.5mm,(GB50084-2019)的要求,消防给水管道的壁厚应不小于2.8mm。
消防管道
的钢管
壁厚
一般是多少?
答:
国家标准中规定了消防钢管的壁厚,主要有以下几个:1.
GB/T 3091-2015《焊接钢管》
,其中Q235A级别直径小于或等于50mm的消防钢管壁厚应不小于2.3mm;直径大于50mm的消防钢管壁厚应不小于2.9mm。2. GB/T 13793-2016《长焊接钢管》,其中常用的符合消防要求的Q235A级别DN15-DN200的消防钢管壁厚通常...
消防管道壁厚
要求
答:
一般来说,消防管道的壁厚应符合钢管,
其壁厚应不小于3.2mm:铜管:其壁厚应不小于2.0mm、不锈钢管:其壁厚应不小于1.6mm
。
消防水管
规格
答:
1、公称压力PN≤1.0Mpa
,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150。2、当DN>150,应采用流体输送无缝钢管(GB...
消防
用的镀锌钢管DN100的
壁厚
范围是多少啊?
答:
1.
消防用的镀锌钢管DN100的壁厚范围是根据《低压流基滚体输搏毁余送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)附录A来规定的
。2. 根据该标准,DN100的镀锌焊接钢管壁厚应为4mm。3. 如果是镀锌加厚钢管DN100,其壁厚应为5mm。
消防水管壁厚
允许偏差
答:
消防水管壁厚
允许偏差为±0.1mm-±0.15mm。在中国,消防水管的壁厚允许偏差遵循GB/T-12772-2008《消防水泵接合器》国家标准。该标准
规定
,消防水管的壁厚允许偏差应符合以下要求:1、对于镀锌钢管,管壁厚度的允许偏差为±0.1mm。2、对于不锈钢管,管壁厚度的允许偏差为±0.15mm。3、对于铜管,管壁...
消防
预埋sc钢管执行
哪个
标准
答:
1、sc
管壁厚
国家标准要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差百分之十。2、穿线钢管sc镀锌钢管国标厚度JGJ1620088.3.2,
规定
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线
管厚度
不小于1.5mm,不适用镀锌钢管国标厚度。
消防管壁厚
国家
规范
标准
答:
消防管壁厚
国家
规范
标准通常是
根据管道
的材料、直径和使用环境等因素来确定的。具体的标准可能会因国家、地区以及具体应用场景的不同而有所差异。在中国,
消防管道的壁厚
需要遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》等相关国家标准和行业规范。一般来说,消防管道的壁厚要求能够保证管道在承受内部水压和外部荷载...
消防管道壁厚
国家标准
答:
法律分析:公称压力PN1.0MPa,
消防管道
采取低压流体输送用镀锌焊接钢管,
管壁厚
度以下: DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。GB/T309008里
规定
的镀锌钢管的最大规格为DN150。法律依据:《中华人民共和国产品质量法》 第...
消防管道厚度
国标
规范
答:
1.
消防管道
通常采用镀锌钢管,其标准遵循GB/T 3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》。2. 对于直径DN100及以上的管道,建议使用无缝钢管,符合GBT 17395-2008《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》的
规定
。3. 无缝钢管的外径和
壁厚
应符合下表所示的偏差要求。