消防电梯集水坑的规范
消防电梯
井底要设
集水坑
吗?
答:
普通电梯(非消防电梯)其电梯井底坑内现行规范没有规定要设置集水坑。《电梯制造与安装安全规范》GB7588
,对电梯底坑要求如下“井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。”消防...
电梯
井底坑内
集水坑的
设置
答:
1. 现行规范对于普通电梯(非消防电梯)的电梯井底坑内并未要求设置集水坑
。2. 根据
《电梯制造与安装安全规范》GB7588
,电梯底坑的要求如下:井道下部应设置底坑,底坑底部应光滑平整,不得作为积水坑使用。除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑内不应有其他设施。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后...
请教
消防电梯
底设
集水坑的
问题
答:
1 排水泵集水井的有效容量不应小于 2.00m3 ;2
排水泵的排水量不应小于 10L/s
。
高层建筑
消防电梯的集水坑
容积多大
答:
高规规定消防电梯集水坑的容积不小于2立方,潜水泵的流量不小于10L
;S,但是有如下问题,集水坑的水是做为废水排至污水管网还是排至雨水管网。🚒消防电梯集水坑的容积如果做为废水,按建筑给排水规范,集水坑的容积不应小于5分钟的泵流量,也就是3立方。两条规范有点冲突。🚰废水排至污...
消防电梯的集水坑
摆能不放在电梯井里面 而摆在外面吗
答:
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s
。条文说明6.3.3 九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm...
消防电梯集
水井有必须要安装耦合潜水泵的强制性要求吗?
答:
没有的,这个没有要求的需要必须设置排水泵的。这个
规范
7.3.7条规定的
消防电梯集水坑
井底需要设置排水措施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10升/s的。能满足这个排水量和蓄水量的即可,也可以采用直接排水的,不设置排水泵的。
规范
上说,
消防电梯的井底应设排水设施
,排水井容量不应小于2.00m3!实际...
答:
消防电梯的
大小是固定的,这点倒可以根据面积算出一个深度,再有就是坑内要设置排水泵和排水管道,要和室外排水管道连接的,这也需要一个高度,总体算下来深度有2-3米就能满足要求。
消防电梯集水坑的
尺寸怎么确定
答:
这个
消防电梯集水坑
没有限制尺寸的,要求的是不小于2m3即可。
集水坑
口否设置在
消防电梯
正下方?
答:
不可以,应设在
电梯
井道侧面,GB7588中规定如下:5.7.3.1 井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底
坑的
底部应光滑平整,底坑不得作为积
水坑
使用。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。参考资料:GB7588-2003 ...
消防电梯集水坑的
水一般怎么排出
答:
1.
消防电梯
底部通常设有一个
集水坑
,该坑内预埋有两根直径为150毫米的排水管。2. 这些排水管的作用是将集水坑中的水排至附近的普通集水坑。3. 在普通集水坑中,通常安装有潜污泵,其功能是将水抽排至外部。4. 需要注意的是,电梯底部的集水坑一般不设置泵,以防止泵损坏后无法及时修复。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯集水坑的正确位置
消防电梯集水井相关要求
电梯集水坑规范要求标准
消防电梯基坑排水规范要求
消防电梯集水坑排水量不足
电梯积水坑设计规范
消防电梯集水坑有效容积
电梯基坑里建集水坑能过安检吗
电梯井排水洞的弊端和隐患