77问答网
所有问题
当前搜索:
消防电梯集水坑图集
消防电梯集水坑
尺寸1800x1200x(h-1500),h为电梯基坑底标高-6400,是怎 ...
答:
按照题意,示意图如下 请采纳谢谢
消防电梯集水坑
电源在哪个图纸上显示?
答:
在最底层的电气平面图中。
消防电梯
有没有
集水坑
?
答:
普通电梯(非
消防电梯
)其电梯井底坑内现行规范没有规定要设置
集水坑
。《电梯制造与安装安全规范》GB7588 ,对电梯底坑要求如下“井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。”消防...
消防集水坑
是用来排什么水的
答:
消防集水坑
主要作用是用于消防排水用,排除火灾时消防时产生的废水。集水井的作用:1、地下室的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到集水井中。2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水井中。3、为消防需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到...
人防工程洗消间
集水坑
盖板的要求
答:
( 2 )
消防电梯
专用排水
集水坑
;( 3)汽车库坡道雨水集水坑 ;( 4 )设备用房排水集水坑 ;( 5 )地下室卫生设备排水集水坑 ;( 6)人防用集水坑 ,共 6大类.可以减少二氧化炭浓度.冬天还可以保温 沟盖板:一般使用钢格板制作加工而成的有很好的承重作用,往往用在地下车库沟盖板中.集水坑盖板洞口...
电梯
井底坑内
集水坑
的设置
答:
1. 现行规范对于普通电梯(非
消防电梯
)的电梯井底坑内并未要求设置
集水坑
。2. 根据《电梯制造与安装安全规范》GB7588,电梯底坑的要求如下:井道下部应设置底坑,底坑底部应光滑平整,不得作为积水坑使用。除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑内不应有其他设施。在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后...
消防电梯
的
集水坑
摆能不放在电梯井里面 而摆在外面吗
答:
一般都是设置在旁边。直接设置在
电梯
基坑下部有几个不利因素:一是增加基础埋深。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上
集水坑
的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。三是
消防
联动不易实现。
高层建筑
消防电梯
的
集水坑
容积多大
答:
高规规定
消防电梯集水坑
的容积不小于2立方,潜水泵的流量不小于10L;S,但是有如下问题,集水坑的水是做为废水排至污水管网还是排至雨水管网。🚒消防电梯集水坑的容积如果做为废水,按建筑给排水规范,集水坑的容积不应小于5分钟的泵流量,也就是3立方。两条规范有点冲突。🚰废水排至...
请教
消防电梯
底设
集水坑
的问题
答:
这个根据规范要求的是 9.2.3
消防电梯
的井底排水设施应符合下列规定:1 排水泵集水井的有效容量不应小于 2.00m3 ;2 排水泵的排水量不应小于 10L/s。
消防电梯
下边为什么有基坑?作用是什么
答:
集水坑
是一种排水方式。如果地下水位比较高,且基底标高在地下水位之下时要用到集水坑。
电梯
井就是安装电梯的井道。当挖方超过一定深度或填方超过一定高度时,其边沿应放出的足够的边坡。这是放坡。反之不放坡。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
集水坑基坑做法图集
电梯基坑防水做法图集
电梯基坑做法图集16
基坑集水坑做法节点图
电梯集水坑排水图集
基坑集水坑图片
画电梯井基坑大样
电梯基坑配筋图集
消防电梯集水坑盖板