消防烟感报警器安装规范要求
如何
安装烟感报警器
?
答:
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m
,3、
并宜接近回风口安装
,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、
在宽度小于3m的内走道顶棚
,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感...
烟感报警器安装
高度是多少?
答:
烟感探测器:
1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间
。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
烟感报警器安装
高度是多少?
答:
1. 当房间面积不超过80平方米且房间高度不超过12米时,烟感报警器应安装在离地面6.7米至8.0米的高度
。2. 若房间面积超过80平方米且高度在6米至12米之间,烟感报警器应安装在离地面6.7米至9.9米的高度。3. 当房间面积超过80平方米且高度低于6米时,烟感报警器应安装在离地面5.8米至9.0...
烟感报警器安装
标准
答:
烟感报警器的安装应遵循以下规范:1.
报警器应安装在离墙体至少0.5米,且两侧无遮挡物的位置,保持水平状态
。2. 报警器周围0.5米内不应有遮挡物,以确保其能够有效探测烟雾。4. 报警器应
远离空调送风口,水平距离不应小于1.5米
,以防止空调气流影响烟雾探测。5. 在走廊顶部应居中安装报警器,以覆...
消防烟感安装规范
标准
答:
法律分析:烟感安装高度在6~12米,斜面小于15度,保护面积在80平方半径左右
。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。
消防烟感
探测
器安装规范
答:
1.
报警器安装
时,应确保与墙壁和其他障碍物保持至少0.5米的水平距离。2. 安装过程中,报警器周围0.5米范围内不得有遮挡物,以保证其有效检测范围。3.
烟感报警器
的安装应远离空调送风口,水平距离不小于1.5米,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的...
消防烟感安装规范
标准
答:
在安装报警器的时候,要离墙和两边呈水平距离水平距离不可以小于0.5米;安装报警器的时候,周围0.5米内不可以有任何的遮挡物;在安装
烟感报警器
的时候,距离空调送风口呈水平距离水平,距离不能够小于1.5米;在安装烟感报警器的时候,离走廊的顶部要成居中位置,并且每一个婴儿
报警器安装
的距离不能够...
烟感报警器安装规范
答:
烟感报警器安装规范
具体如下:1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于报警器安装间距的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
消防烟感
设计
规范
GB
答:
五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
烟感
探测器就是通过监测
烟雾
的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种
消防报警
系统中,性能远优于气敏电阻...
消防烟感
国家标准
安装
的间距是多少?
答:
4、
在宽度小于3m的内走道顶棚
,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半 5、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m
6、烟感探测器至灯具的水平距离
,不应小于0. 2m 7、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10