77问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱的放置要求
消防水箱
设置
要求
及施工方案
答:
1、水箱在水箱间的位置,四周要预留施工,维修人员的操作空间。 消防水箱间内布置多个水箱时,水箱应保持一致
。2、浇筑混泥土基础时,
要预留槽钢及单板的高,顶面要保持水平
。3、设计镀锌水箱基础若太低,影响工人操作及排污管的焊接,尤其是地下室部位水箱,在图纸申绘时应及时提出修改。4、五 屹水箱...
关于屋顶
消防水箱的
问题
答:
1.放在卫生间上面较合适
,把卫生间的给水立管可直接伸出屋面,接消防水箱,避免给水管在屋面长距离敷设。2.
消防水箱一般距屋面距离不小于0.8米
,便于箱底下接管。
一般放置水箱的地方结构还要配水箱梁
。3.按规范要求,水箱应放置在最高屋面。如果满足不了最不利层的充实水柱要求应设稳压设备。4.水箱可...
消防水箱
放在建筑物的什么位置
答:
消防水箱放在建筑物的最高处
。有消防给水竖向分区时,水箱可以是一个,也可以是2个。
如果是1个,则放在建筑物的最高点
。若是两个,则可以分别放在两个分区的上一层。分区给水,主要是怕消防主泵(从消防水池抽谁的大泵,不是从高位水箱抽水的稳压泵)启动后,最低点的消火栓口压力过大。和高位水箱...
消防水箱
和消防水池有什么区别?作用是什么?应该怎样设置?
答:
1、消防水箱:循环消防水箱主要设置在学校、公园、医院等地震灾害发生时用于市民避难的场所
。非循环水箱与自来水管网没有连接,
里面的水不能饮用
。它的作用主要是在消火栓无法使用时,为消防队提供灭火水源。2、消防水池:当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度...
装配式玻璃钢
消防水箱
安装注意事项有哪些?
答:
如果用工字钢或槽钢焊接的支架,水箱放置的位置必须用钢板铺成平面
。⑥圆形组合式玻璃钢消防水箱应该直立放置,不宜卧式放置。⑦水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。⑧因为机组配置的循环水泵不具备吸程,所以水箱的安装位置不要低于机组,考虑到扬程有限,也不要过高于机机组。
什么是
消防水箱
?
答:
消防水箱准确的说是高位水槽,一般
放置
在屋顶,配合稳压水泵和稳压罐使用,提供火灾初期的用水量
要求
,包括消火栓和自动喷淋装置用水,为居民的逃生提供宝贵的黄金时间。水泵定期自检,确保消防系统最不利点的压力满足要求,一旦火灾发生,立即退出巡检,开始工作。
消防水箱的
容积一般不会很大,几十立方左右。消...
住宅建筑
消防
水量一般储存在何处,储存量有何规定
答:
1、高位
消防水箱
在屋顶露天
放置
。严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内。2、一类高层公共建筑,储存量不应小于36立方米。当建筑高度大于100m时,不应小于50立方米。当建筑高度大于150m时,不应小于100立方米。3、二类高层住宅,不应小于12立方米。建筑高度大于21m的...
消防
箱安装规范
要求
答:
当室外给水管网的水压不能满足室内
消防要求
时,还需要设置消防水泵和
水箱
。水枪一般采用直流式,喷口直径有13、16、19毫米。13毫米口径的配50毫米接口;16毫米口径的配50或65毫米接口;19毫米的配65毫米接口。采用何种规格的水枪和水龙带,要根据消防流量和充实水柱长度
的要求
来决定。水龙带有麻织和橡胶两种...
消防
箱安装规范
要求
答:
2. 箱式消火栓的安装应符合规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因此,消火箱离地高度约为880mm-980mm。3. 室内消防系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成,用于扑灭初期火灾。4. 当室外给水管网的水压不能满足室内
消防要求
时,还需设置消防水泵和
水箱
。5. 水枪喷口直径有13、16...
坡屋面
消防水箱
如何
放置
答:
要看屋面是否有梁或者是承重墙了。如果有,要放在梁上或者承重墙上加上翻梁,如果没有可以放在地面,或者是地下室,设置加压泵。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水箱间的设置要求
消防水箱设置的最新规范
消防水箱选择规范
什么时候设置消防水箱
消防水箱间能放在室内吗安全吗
消防水箱需设置什么
消防水箱有硬性规定吗
施工现场消防水箱的设置要求
消防水箱房应设置