77问答网
所有问题
当前搜索:
消防水流指示器安装位置图片
消防
管道
安装水流
阀和信号阀减压板怎么安装
答:
如图
安装水流指示器
和信号阀,2者间距不小于300mm,如需安装减压孔板,安装在信号阀前端,也就是上图右侧
水流指示器
模块的结构和工作原理是什么?怎么
安装
?
答:
插入式
水流指示器
的连接部件多为法兰底座,具体结构见图1,
安装
时法兰底座焊接在配水干管相应
位置
的开口处,有一种美国马鞍式水流指示器也属插入式连接方式,其连接部件为鞍座;管式连接部件为一小段和水流指示器连为一体的干管,一般小通径采用螺纹连接,大通径则采用法兰连接。我国现普遍采用的是桨式...
水流指示器
和信号蝶阀
安装位置
示意图
答:
信号蝶阀在
水流指示器
前端
消防水流指示
是什么形壮怎样
安装
答:
(1)水流指示器电气元件(部件)竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。(2)
水流指示器安装
后,其浆片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦。(3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。2.检测方法 ...
水流指示器
的作用及
安装位置
是什么?
答:
水流指示器
也可用于自动喷水灭火系统,它可以
安装
在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动
消防
水泵的控制开关。水流指示器必须安装在前后直管段长度不小于5倍的管道直径,叶片安装方向应注意箭头方向与水流方向一致;水流指示器应和管道水平...
消防
设施考点汇总:自喷水灭火系统之“
水流指示器
”
答:
对于单防火分区的楼层,仅需设置一个全局指示器。大型公共建筑中,裙楼和地下室需按防火分区设置,塔楼则每个楼层均需。仓库内,为区分货架和顶板火灾,顶板和货架内部都应设有独立的
水流指示器
。在试压冲洗后
安装
,以避免拨片受损,确保指示器的精确性能。为了检修便捷,应在指示器附近设置信号阀,距离...
消防
管道系统中的
水流指示器装
在管道的什么
位置
?装在管道的哪一端?_百...
答:
消防
喷淋系统的
水流指示器安装
在楼层或者防火分区的分段信号阀后面300㎜以外的地方,规范要求的是水流指示器距离信号阀间距不小于300毫米。
水流指示器
的作用及
安装位置
是什么?
答:
水流指示器
应水平
安装
,且有方向性。水流指示器根据构造可分为插片式及触点式两种形式。插片式水流指示器是通过水的流动,推动浆片运动,带动传动杆,并接触微动开关,使其打开或关闭,输出线路接通
消防
控制中心。触点式水流指示器也是通过水流使设在指示器内的触点接通,并输出信号至消防控制台,再联动...
消防 水流指示器安装
时,要在管子上开孔,我知道150的管子上开的是40的...
答:
消防水流指示器安装
时,要在管子上开孔,我知道150的管子上开的是40的口,100的管子上的是32还是40,这个怎么在水流指示器上没有标出来呢,...
消防 水流指示器安装
时,要在管子上开孔,我知道150的管子上开的是40的口,100的管子上的是32还是40,这个怎么在水流指示器上没有标出来呢, 展开 我来答 分享...
水流指示器安装
在什么
位置
答:
自动喷水灭火系统中或者配水干管上。
水流指示器
是一种视觉水流报警装置,通过视觉方式观察管道内介质流动情况,主要
安装
在自动喷水灭火系统中。在湿式报警阀组中,水流指示器一般安装在配水干管上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水流指示器图标在什么位置
信号阀和水流指示器图
水流指示器有方向吗
消防水流指示器安装在什么位置
水流指示器朝向指南图
消防水流指示器图
水流指示器在什么位置
湿式报警阀详细图片