77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机连接
排烟风机
怎么接线图解
答:
3、双速消防排烟风机的接线方法,
双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法.两种接线方法如图所示:第一个是单速消防高温排烟风机的接法
,另一个是双速消防强排烟风机接线图.4、双速消防排烟风机的控制原则:我们双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过 改变电机...
消防风机
控制器联动怎么接线?
答:
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制
,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是...
消防排烟风机
需要联动嘛?
答:
4.1.4
消防
水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、
排烟风机
等设备的启动或...
排烟风机
怎么装,有什么步骤?
答:
联接消防高温排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上
,消防高温排烟风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。风机安装完后,要对其周围密封性进行检查,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象...
如何安装
消防排烟风机
答:
3、
风机
安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。
排烟风机
如何二次接线?
视频时间 1:23
消防排烟风机
软
连接
一般选用什么材料?
答:
风机
软
连接
帆布材质用于普通风机,如商场,超市,写字楼,民房等空气流通风机的连接处,这种风机一般安装在室内,主要用于空气流动和疏导,没有高温和腐蚀和老化限制,是最早最基本的风机软连接,近年来由于
消防
的要求这种风机软连接也逐渐淡处市场,因为帆布的防火效果是达不到要求的,即时有一种三防布也并...
如何安装
消防排烟风机
答:
然后是联接
消防
高温
排烟风机
进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在消防高温排烟风机的部件上,消防高温排烟风机安装时应注意消防高温排烟风机的水平位置,对消防高温排烟风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。接着在消防高温排烟风机安装后,用手或杠杆拔动...
消防
防
排烟风机
与送风机的联动手动接线图
答:
处理防
排烟风机
与送风机线束的制造问题,解决的办法是这样的:(1)按标准绘图方法绘制防排烟风机与送风机控制原理图;(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成接线图;(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
德通DTBF
消防排烟风机
安装使用、维护注意事项
答:
在安装德通DTBF
消防排烟风机
时,首先要确保风柜的安装位置,无论是吊装还是坐地安装,都必须保持水平。吊装时务必使用强度足够的吊杆或吊架,并采用工程螺栓稳固
连接
到楼板,同时使用双螺母锁紧防松装置以保证稳定性。对于坐地安装,需利用地脚安装孔,确保连接牢固,预留二次灌浆孔,但不应预先固定螺栓。连...