答:
3、双速
消防排烟风机
的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法.两种接线方法如图所示:第一个是单速消防高温排烟风机的接法,另一个是双速消防强
排烟风机接线
图.4、双速消防排烟风机的控制原则:我们双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过 改变电机...
消防风机
控制器联动怎么
接线
?
答:
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.2、消防控制室到
消防排烟风机
的联动控制,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,
接线
时对应
消防风机
控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是...
消防
防
排烟风机
与送风机的联动手动
接线
图
答:
(1)按标准绘图方法绘制
防排烟风机
与送风机控制原理图;(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成
接线
图;(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
排烟风机
如何二次
接线
?
视频时间 1:23
消防排烟风机
12/4千瓦什么意思。
接线
图是什么样。
答:
这个说的是
排烟排风
合用的双速
风机
的,指的是地下车库使用的,平时低速排风,
消防
时高速排烟的。这个接线图参照10d303-2的双速风机即可。
排烟
防火阀如何接电源线、控制线、信号线等
消防
线
答:
以
排烟
防火阀用海湾的控制模块
接线
为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
求
消防
电气
排烟
机房中的
接线
原理?
答:
消防
电气排烟机房中的
接线
原理:排烟机房可能兼有通风功能,要控制3类设备:防
排烟风机
(通风机和排烟风机,一般双速合一)、通风防火阀、排烟防火阀。通风机在平常启动,有控制线及反馈线4跟或3根(地线公用),通风阀在火灾时关闭(气温70度)有反馈线2根;
排烟分机
在火灾时启动,排烟阀在火灾到一定...
消防排烟风机
控制电箱图纸怎么看?如下图
答:
这个控制箱图纸主要看最后一张图的,
消防
线路直起线路
接线
位置,中间的2张小图的接线端点,其他的都是
风机
控制箱直接配置好的。线路原理就是最后一张的第一张图的,参考的16d303-2图集的。
排烟
防火阀的
接线
图有吗?
答:
接线
图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟
防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟风机
直启
接线
方法
答:
排烟风机
直启
接线
方法主要包括将风机电机直接与电源连接,通过控制开关实现风机的启停。在排烟风机直启接线的过程中,首先需要确定电源和控制开关的位置。通常,电源应位于风机附近,以确保电线长度适中且减少电压损失。控制开关则可以设置在便于操作的位置,如
消防