77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机安装位置要求
消防排烟风机
的
安装要求
是什么?
答:
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上
,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。消防排烟风机之铝合金风口的安装注意事项 1、必须确保铝合金风口与箱体连接的...
消防排烟风机
有哪些防火规范
答:
1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或使用前室
;2、采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;3、封闭避难层(间)。(二)机械排烟的设置部位。1、根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.4.1条之规定:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机...
消防排烟风机
放置
位置
答:
一般情况下,排烟系统的风机宜单独设置,
排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或下层
。比如说在隧道,
消防排烟风机不能距离隧道的边壁太近
,避免影响通风效果。
充分利用定点救援站处的斜井和隧道两端
的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道,通风必须维持横通道口处于正压状态,防止烟气流向通道内。通风系统从安...
《建筑设计防火规范》对机械排烟系统
排烟风机
的设置
要求
有那些...
答:
【答案】:(1)应设置在该排烟系统最高排烟口的上部
,并应设在用耐火极限不小于2小时的隔墙、1.5小时的楼板隔开的机房内。(2)排烟风机的
全压应满足排烟系统最不利环路的要求
。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量;(3)排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;(4)排烟风机与排烟口应设有连锁装置。
消防排烟风机
的风是往上抽还是往下抽
答:
消防排烟风机
都是向上抽的。
消防风机
必须
安装
在
风机
房里吗,如果不能安装在设备间里,需要采取什么措 ...
答:
用满足防火
要求
的防火板隔断出一个单独放置
消防风机
的空间,在我们浙江,《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》是作为设计依据的,里面写了“当空间条件受到限制时,可设置在专用空间内,该空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有足够的
安装
维修空间。”你可以参考一下 ...
消防排烟
风道的
安装
设置
要求
有哪些?
答:
四、排烟风道的构造
要求
如下:1. 排烟风道外表面与木质等可燃构件之间的距离不应小于15厘米,或采用厚度不小于10厘米的保温材料进行隔热处理。2. 排烟风道穿过挡烟墙时,应使用水泥砂浆等不燃材料将风道与挡烟隔墙之间的空隙严密填塞。3. 排烟风道与
排烟风机
的连接,建议采用法兰连接,或使用不燃烧的软性...
消防风机安装要求
有哪些呢?
答:
消防风机安装要求
1、我们在
安装消防
风机的之前要对消防风机进行相关部件的细心的检查,检查部件是否安全和能不能相连接紧固。同时看机件有没有得到完整。2、在检查消防风机部件正常下,就要注意安装的时候风机与地基的水平
位置
是否正确,还有出风管是否连接好,同时要注意不可将出风管道的重量加于消防等风机...
消防排烟风机
放置
位置
答:
只能说,
排烟风机
一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立排烟系统等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。入户花园是一个虚概念,卖点而已。建筑设计和验收是经过建设、
消防
、环保等很多部门审批通过的,不会随便施工的。
消防
设计中
排烟
口放在出口上方行不
答:
1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与
排烟风机
连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防正压送风机安装位置
消防排烟风机有几种启动方式
化工厂风机消防排烟风机安装
消防排烟风机白叶安装
消防排风扇安装要求
消防排烟风机扇叶在哪里
排烟风机安装规范二建
消防风机及管道安装规范
正压送风机和排烟风机的区别