消防喷淋集热罩的规范
消防喷淋集热罩
规格
答:
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005的相关条例,
消防喷淋集热罩面积不应小于1200mm²,最小一边不应小于200mm翻边20mm
。消防喷淋集热罩的直径有DN200、DN300和DN400三种尺寸,DN200集热罩的外圆直径为19cm、DN300集热罩的外圆直径为29cm、DN400集热罩的外圆直径为37cm。侧喷式喷头...
集热罩
作用以及安装
规范
什么情况下
喷淋
头需要增加集热罩
答:
消防喷淋集热罩的安装规范
一、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩
;二、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm²。三、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐...
集热罩
安装图集及
规范
?
答:
按照GB50084-2005
《自动喷水灭火系统设计规范》有关规定,
喷淋集热器的面积不得少于1200毫米,最小侧边不得少于200毫米
。
集热罩具有DN200、DN300、DN400三种规格
,其中DN200集热罩的外圆径为19厘米,DN300集热罩的外圆径为29厘米,DN400集热罩的外圆径为37厘米。侧喷喷嘴的集热罩大小为150厘米*...
消防喷淋
头是否必须安装
集热罩
?
答:
1、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,需要设置集热罩。2、如喷淋头安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。3、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。
4、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩
。消防喷淋集热罩也称为集热器...
消防
绝热罩面积
答:
请问您想问的是消防集热罩面积吗?不应小于1200mm?。根据查询《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB50084-2005的相关条例:
消防喷淋集热罩
面积不应小于1200mm?,最小一边不应小于200mm翻边20mm。
消防喷淋集热罩的
直径是多少?
答:
1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;2 宽度大于本
规范
第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。2005版和2017版规范都明确要求面积不宜小于0.12m2,半径算出来0.1955m。实际很多...
消防喷淋集热罩的
直径是多少?
答:
矩形的和圆形
的规范
说
集热
板面积不应小于1200mm2,最小一边不应小于200mm翻边20mm。具体查自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB 50084—2001 (2005 年版)
200的即
热罩
多少面积
答:
1200mm_根据相关条例,
消防喷淋集热罩面积不应小于1200mm_
,最小一边不应小于200mm翻边20mm。消防喷淋集热罩是为洒水喷头而设计的一种专用附件产品,分为矩形和圆形两种类型,上喷式喷头和下喷式喷头使用圆形集热罩,侧喷式喷头使用矩形集热罩。消防喷淋集热罩的直径有DN200、DN300和DN400三种尺寸,...
《自动喷水灭火系统设计
规范
》中关于
消防喷淋
头布置的疑惑
答:
事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于
集热罩
,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。《自动喷水灭火系统设计
规范
》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架...
消防喷淋集热罩的
安装
规范
有哪些
答:
这个就是gb50084和gb50261上面要求的。