77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋安装应注意些什么
风管底部自动
喷淋
头
安装
方法有哪些?
答:
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
消防喷淋
头
安装注意
事项 1、
需要注意
消防喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化消防喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。2、明确...
喷淋
头
安装
规范
答:
依据国家标准《建筑设计
防火
规范》GB 50016—2014,
喷淋
头
安装
规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
室内
消防喷淋
头
安装
要求
答:
消防喷淋
头
安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的...
消防喷淋
头
安装
要求有哪些
答:
消防喷淋安装
要求:国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 《自动喷水灭火系统设计规范》7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的...
消防喷淋
温度达到多少度会喷水
答:
消防喷淋是一种在热作用下,按预定温度范围自动启动,或按照火灾信号由控制装置启动,按设计喷头形状和流量喷水的喷头,是自动喷水灭火系统的一部分。 二、
消防喷淋安装需要注意
哪些 1、在选择花洒头时,要根据用户的沐浴习惯和需求来选择,这样在使用过程中感觉更舒服。市场上有许多类型的喷头。目前,带有按摩功能的花洒很...
消防喷淋
装置的
安装
要求是
什么
?
答:
设计时,还要
注意
避免与照明设备或扬声器等设施冲突。喷淋头类型解析
消防喷淋
头有四种常见的类型:下垂型、直立型、边墙型和普通型。下垂型喷头广泛用于车库和仓库,洒水范围广,可覆盖大部分区域。直立型喷头部分向上喷洒,适合于移动物体较多的地方,如仓库或顶板区域。边墙型喷头专为墙面
安装
设计,适用于...
消防喷淋
头的
安装
要求?
答:
5. 还需配备灭火器,以应对初期火灾。6. 应急照明灯和清晰的安全出口指示牌也是必备的安全设施。7. 安全出口的数量和位置应符合规定,确保人员在紧急情况下能够迅速疏散。8. 值得
注意
的是,自动
喷淋
系统的
安装
要求是在多年前仅针对500平方米以上的场所,而300平方米以上的要求是在后来的
消防
法修订中...
消防喷淋
管道的间距是多少?
答:
消防喷淋
支架
安装
的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
办公楼
消防喷淋
头
安装
要求?
答:
2、办公楼按规范要求
消防
烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不
应该
超过15米。3、根据场所不同可以选择不同的
喷淋
头:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将...
消防喷淋
头的
安装
要求有哪些?
答:
消防喷淋安装
规范100管可以安装64个喷头。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防则喷头安装规范要求
仓库消防喷淋设置要求
侧喷淋头安装效果图片
卫生间消防喷头设置规范要求
喷淋加装的要求
丙类仓库喷淋头安装规范
消防规范要求吊顶上下喷头
消防喷淋管道支架安装规范
消防喷淋施工规范标准