水泵进水管装闸阀的那个地方需要排水设施吗?比方说排水沟.如果需要...
答:
1、自然来水。比如地下水可能渗入,雨水可能进入,
消防
动作时消防水进入,水箱溢水等等,需要设置。(如地下室集水坑)2、试验来水。比如
喷淋
末端试水。3、经常性检修来水。比如各类水管道井。消防水泵进水管装闸阀的那个地方,属于非经常性检修位置。原则上在使用寿命内无需检修,所以一般不专门设置排水...
消防喷淋
头起的是什么作用
答:
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水...
消防喷淋
预作用単连锁系统没有气压怎样工作?
答:
不充压的预作用系统就要采用雨淋阀,但是系统侧喷头依然采用闭式喷头。还是火灾报警系统联动报警阀组,向管网充水。这个时候管网的轻微漏水
是不
考虑的。所以目前常用的还是充压的预作用系统。但是,这个系统真的坑啊,就没见过哪家2年以后还能正常用的。说白了,就是不充压的预作用系统管道
是否
完好,只能靠...
地下室集水井设置数量及大小如何确定。集水井的
消防
排水量如何确定...
答:
一般按排除
消防
事故水考虑,没有明确规定;可按消防70%水量计算。例如如,消火栓水量10L/S,
喷淋
30L/S,共40L/S,70%为28L/S,1、根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S 2、排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米 3、...
消防
水雾喷头安装和原理介绍
答:
消防
水雾喷头的安装与使用步骤:1、安装过程中避免与吊顶上的灯盘、扬声器、电线以及厌恶感应器发生冲突;安装喷头的喷头要与平面图布置相符合,同时,与吊顶不在一个水平面上。2、在施工过程中要注意隐蔽喷头护盖表面,严禁涂刷任何涂层,以免影响其热传导性能。3、如果
喷淋
管内已经冲水,安装时要对发热...
设
喷淋
系统的地下车库,
是不是
每个
防火
分区必须设置排水措施?若不是...
答:
依据很难说,正式的布置方法没有,一般做法是考虑面层沟还是结构沟,如果是面层沟就可以根据坡度来控制集水坑数量,一般
消防
排水来核,考虑到排水沟不应跨越
防火
分区,防止火灾蔓延,所以如果设置排水的话,肯定是每个防火分区都设,规范建议通过地漏来排水,这种我们很少采用 雨量大的低区,考虑地下室会进水...
集水坑排水属于
消防
水吗?
答:
集水坑排水属于给水排水分部的工作内容。
消防
需要的排水点都归给水排水管。消防的环管、干管、
喷淋
、消火栓等也可以由给水排水做,但因涉及到自动、联动、排烟等的报警系统,多半划出归具备消防资质的专业队伍承包施工。
给排水采暖自喷
消防
安装施工质量通病?
答:
给排水、采暖、自喷
消防
安装施工质量通病提要:管道安装:1.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,未按设计要求及标准图制作安装防水套管,防水套管安装高度、坐标位置不准确给排水、采暖、自喷消防安装施工质量通病一.管支墩、支架、拖吊架制作安装1.砖支墩不用水泥砂浆砌筑,垒干砖。2.砖支墩用空心砖砌筑3.排水立管底...
安装一个
消防喷淋
头多少钱
答:
下列价格可供参考:喷头:75元/个,共45000元;消火栓:460元/个,共138000元;以上是人工费,含全部工程施工,不含
消防
水泵房、消防结合器、取费、保险、管理费、利润等;如果含材料费,参考下列价格:喷头:245元/个;消火栓:2300元/个;
消防
喷头价格及其分类
答:
隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。消防喷头的价格:DN15
消防喷淋
头 68度下喷上喷 下垂型喷头 ...