喷头的保护面积是多少?
答:
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
2.喷淋头最大保护面积为12.5平方 3.喷淋头距墙不能小于300mm 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,...
消防喷淋
里面侧墙式自动喷洒头距离天花板有
要求
吗?有的话是多少公分...
答:
在75-150mm之间
。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。
侧喷
的安装距离有什么
要求
吗?
答:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
消防侧喷
有效距离多少米
答:
按照
喷淋
布置
要求
,
消防侧喷
喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m。
喷淋
头布置多少合理,喷淋头与墙的间距是多少
答:
不论
侧喷淋
还是上喷或下喷,布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷头与障碍物间的距离
要求
,如果硬讲保护半径约2.12~3.11米。
防火
分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜...
侧喷淋
头安装
规范
答:
侧喷淋头安装规范如下:一是侧喷喷头在安装的时候,
喷淋头安装间距一般为直径3.6米
,半径1.8米。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离...
大家好!请问:建筑
消防喷淋侧喷
喷头和下喷喷头如何布置?
答:
喷淋侧喷
喷头距离顶棚应在150mm到300mm之间。酒店装修喷淋如采用边墙型扩展覆盖喷头,根据《自动喷水灭火系统设计
规范
》(GB50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)7.1.14条规定:水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm,因此喷头应布置在高低天花分界处且距天花高度不应...
消防侧喷淋
头安装
规范
距离顶棚高度
答:
消防侧喷
水平式的和竖直式的距离顶板或者顶面的装饰面不超过250mm不小于150mm的。
消防喷淋
验收
规范
标准有哪些?
答:
7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
7.1.14
直立式边墙型喷头,
其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOm
...
消防喷淋
系统中上喷,下喷,
侧喷
都在什么情况下使用
答:
你好:吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷。吊顶下喷。
侧喷
:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115。若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷。