消防喷头安装规范及保护面积
消防喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
消防
喷淋
安装
要求
答:
消防喷淋安装要求 1.消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。2.消防喷头工作原理是什么:消防喷头主要利用离心搅拌工作原理,直接将预先存好的水快速分...
自动喷水灭火系统的
保护面积
是如何规定的?
答:
厂房、娱乐场所在10-20平方米范围内必须设置一个喷头,仓库相对密集,5-10平方米范围内必须设置一个喷头
。自动喷水灭火系统的设计原则是根据使用场所的面积和消防对象确定喷头的数量和类型。湿系统可用于环境温度不低于4摄氏度且不高于70摄氏度的建筑物和场所(不能用水扑灭的除外)。当系统在当地使用时,...
消防喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
消防喷头安装
时
与
墙面最小距离是多少?
答:
喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求
。对于最小的距离没有特殊要求,1.8米以内都符合消防规范。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,一般最小间距是不低于50CM。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) 8.0喷头最大水平间距( m) 2....
办公楼
消防
喷淋多少平方一个?
答:
1、办公楼按
规范
要求
消防
喷淋需10——20平方米的范围布置一个
喷淋头
,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防喷淋头
距顶板的距离是多少?
答:
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
2.喷淋头最大保护面积为12.5平方
3.
喷淋头距墙不能小于300mm
4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,...
消防
喷淋多少平方一个
答:
一、
消防
喷淋多少平方一个 1、消防喷淋多少平方一个?具体要看室内的危险等级和布置情况来定,通常喷淋间距从2.4m-4m都有可能。2、其次,消防喷淋
安装和
压力、距离有关,压力越大、距离就越远,并且覆盖的面积越大。比如:厂房一个
喷头
最大
保护面积
是12平方,而仓库是9个平方。3、根据消防喷淋形状不...
消防喷淋头
距墙的距离是多少?
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
消防喷淋头的安装
间距:
喷头与
喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
消防
喷淋
喷头
规定介绍
答:
3、喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。4、在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;
距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米
。二、消防喷淋喷头安装注意事项1、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护...