77问答网
所有问题
当前搜索:
消防侧喷安装距离左右多少
消防侧喷
有效
距离多少
米
答:
按照喷淋布置要求,
消防侧喷喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜
,且距地面高度不低于2.8m。
侧喷
的
安装距离
有什么要求吗?
答:
这个水平侧喷距离墙面可以是平的,
距离顶板是150-300mm左右的,直立的是不小于50大于100mm
。7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本...
侧喷淋
头
安装
规范
答:
消防喷淋安装要求:头的溅水盘和与顶部的距离最低不得少于75毫米,且不得超过150毫米
,同时如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离不能超过300毫米,并且与阻碍物底部的距离也要在25-100毫米之间。如果是在梁间装的话,二者的距离则在550毫米内。商场、仓库及图书馆等场所的通道上面最好装喷头...
侧喷
的布置
间距
是
多少
答:
布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷头与障碍物间的距离要求,
如果硬讲保护半径约2.12~3.11米
。防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
消防侧喷
淋头的设置要求
答:
消防侧喷
淋头设在顶棚下,与顶棚的
距离
应根据淋头类型确定,对于散喷头和管网喷头,喷头中心距离顶棚的高度应不大于1.0米;对于旋转式喷头,喷头中心距离顶部的高度应不大于1.5米。侧墙壁挂式喷头在顶棚边缘与侧墙相接处,需要设置侧墙壁挂式喷头,并且喷头所在高度不宜超过1.5米,喷头应凸出墙体外部,射程应达到房间内侧...
消防侧喷
有效
距离多少
米
答:
喷淋
间距
为10-20米,保护范围5平方米到20平方米。
消防喷
淋系统目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统
安装
报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动...
消防侧喷
喷头怎样
安装
?
消防喷
淋喷头怎样安装?
答:
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
;2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,...
消防
边
喷
对射
距离
是对多米?
答:
消防侧喷
布置
间距
3m保护直线
距离
根据喷头流量系数k决定的,从3.5-6m的都有的。
消防喷
淋里面侧墙式自动喷洒头
距离
天花板有要求吗?有的话是
多少
公分...
答:
在75-150mm之间。与顶板的
距离
要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后
喷
出水。
消防喷
淋头设置规定是怎样的?
答:
消防喷
淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防喷淋头
安装间距
:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋侧喷怎么安装
消防喷淋侧喷安装图
消防喷淋侧喷安装规范要求
消防侧喷喷头安装规范
消防喷头装饰盖后安装
消防喷淋下喷安装规范
消防喷淋安装
仓库要求安装消防喷淋吗
消防喷淋头安装步骤