77问答网
所有问题
当前搜索:
消防侧喷头距离顶板多少
消防
喷淋里面侧墙式自动喷洒头
距离
天花板有要求吗?有的话是
多少
公分...
答:
在75-150mm之间
。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。
消防
墙面
侧喷
自动喷淋一般 离墙面
距离离
墙面
多少
答:
这个水平侧喷距离墙面可以是平的,
距离顶板是150-300mm左右的
,直立的是不小于50大于100mm。7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本...
消防侧喷淋头
的设置要求
答:
消防侧喷淋头
是建筑消防系统中的一种重要设备,其正确安装和设置关系到消防设备的有效性。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,消防侧喷淋头的设置应满足以下要求:顶棚下设置消防侧喷淋头设在顶棚下,与顶棚的
距离
应根据淋头类型确定,对于散喷头和管网喷头,喷头中心距离顶棚的高度应不大于1.0米;对于旋转...
消防喷头
与
顶板
的
距离
是
多少
?
答:
消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm
。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
消防喷头
与
顶板
的
距离
是
多少
答:
消防喷头
与
顶板
的
距离
是75mm~150mm。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)7.1.3规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
消防侧喷淋头
安装规范
距离
顶棚高度
答:
消防侧喷
水平式的和竖直式的
距离顶板
或者顶面的装饰面不超过250mm不小于150mm的。
消防侧喷
有效
距离多少
米
答:
按照喷淋布置要求,
消防侧喷喷头距离顶板
或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m。
消防
上
喷头离顶板
规范间距是
多少
答:
这个
消防
上
喷
需要满足
距离顶板
间距为75-150mm .
消防侧喷淋头离
顶
距离
是
多少
?
答:
一般是150-300mm。
消防侧喷喷头
一般
距离顶板
高度为150-250mm左右的,不过需要看具体采用的喷头规格型号,具体的参照
消防
上
喷头离顶板
规范间距是
多少
?
答:
无吊顶的
喷头距离顶板
的距离,按规范要求的话最大距离是150mm,最小距离是75mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
侧喷淋头安装规范尺寸
消防喷淋侧喷头距顶板高度是多少
侧喷离顶板高度规范
消防侧喷安装效果图
消防喷头与天花板的距离
消防侧喷喷头保护距离
1800x700x160消火栓箱图集
新规卫生间也须设喷淋
消防侧喷有效距离多少米