77问答网
所有问题
当前搜索:
消防主机复位火警无法消除
如果
火灾
位置
不能
确定,,
复位
后还会报
火警
吗
答:
首先,
手动火灾报警按钮的复位并不一定能够消除真实火警信号
。因此,如果存在真实火灾情况,即使进行了复位,火灾报警器仍然可能会报警。其次,如果报警器或报警系统出现故障,即使进行了复位,也可能会持续报警。因此,在这种情况下,需要进一步确认是否存在真实火灾情况,并尽快采取适当的灭火措施,并通知相关人...
消防主机复位
了
火灾
显示盘长响怎么办?
答:
系统内出现了故障。单位消防安全管理人派人处理或者联系维保单位解决
。消防主机报警后,监控员先是消音,再确定报警位置,要最近的工作人员去确认。消防报警器一直响的问题以及解除方法如下:
若有火情的话走应急预案,安全出口
。如果是误报,按控制器主机复位键即可。如线路出现问题,查看现场设备损坏;解决...
消防主机复位
了
火灾
显示盘长响怎么办?
答:
消防主机
选择了消音
复位
,但是
火灾
显示屏盘还是常想的话证明你的故障没有排除,如果说你不想让他响了的话,那么在消防主机柜背后有一个连接线,把这个连接线从上面拔出,他有一个连接显示控制报警的,把他拔掉呢,就不会再报警长响嘞,不过还是要建议你去排除故障。
手报现场
复位
后
消防主机火警
指示灯常亮复不了位什么原因?
答:
如果是出现这种问题,那你只能找你们
消防
维保单位来帮你处理这个问题了,肯定是设备上或者设置上。
消防主机
报
火警
后一直响怎么办?
答:
消防报警器一直响的问题以及解除方法如下:
若有火情的话走应急预案,安全出口。如果是误报,按控制器主机复位键即可
。如线路出现问题,查看现场设备损坏;解决电路线故障。上报领导并联系维保单位维修。如真火警,先将火灾报警控制器打到自动位容置,拨打119报警、通知上级领导。等灭火工作结束后,将火灾...
消防
报警器一直响怎么解除 消防报警器一直响的解决方法
答:
1、
消防
报警里一直响,通常是有了火情,那我们
消除
火情就可以了。如果是误报那么我们按住控制器
主机
的
复位
键就可以了。2、要是报警控制器的主机一直在响,那我们就需要查看一下提示信息是故障了还是真的有火情。故障的时候就要解决故障,像是线路出现问题,设备损坏了。误报的话复位报警信号就可以了,...
请问
消防主机
报警蜂鸣器一直响,
无法
消音(消了停一下又响)什么原因...
答:
主机
有新的报警。
消防
报警主机根据国家规定的有
火警
信息,动作反馈的,都需要主机报警提示,只要是存在报警的没有恢复,主机会根据国家要求的每2小时自动巡检一次也就是说所有的报警信息每间隔2小时就会重新提示一次。
消防
烟感多处报
火警
故障
复位
后就没事了 但过会还是报
答:
火警
估计是探测器进灰尘了,误报警,清洗或更换。故障的排查先确定故障设备是否有工作电压,没有是线路问题,有是设备坏了。
消防
报警器一直响怎么解除消防报警器一直响的解决方法?
答:
消防火警报警器的方法:1.当火警响起时,你可以用火警钥匙重置它
。如果你没有钥匙,你可以拨打消防电话求助。当火灾报警虚惊一场时,需要在报警总机找到,按下复位键和静音键。这将关闭假警报声音。2.至于手动消防按钮,如果你想关闭它,在报警配电盘上按复位和消音是不起作用的。这时候就需要用复位键...
泛海三江
消防
手动报警器按下去报警了,玻璃
复位
后,但
主机
上面的
火警
信号...
答:
这种都是有一个微触开关的,证明还是没有复到位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消控主机火警复位不了
主机复位后还一直报火警
消防主机多长时间复位一次
主机火警为什么复位不了
消防主机复位了还有故障
烟感报火警如何复位
怎么取消火警报警状态
消防主机连接另一个主机
海湾烟感火警无法复位