消弧线圈中性点电压
题目5:
中性点
经
消弧线圈
接地系统正常运行时,消弧线圈是否带有
电压
。
答:
消弧线圈
接在中性点上,所以中性点的电压就是加在消弧线圈上的电压。系统正常运行时,理论上三相平衡,
中性点电压
为零,但实际上系统不可能完全平衡,总是有一点不平衡电压的,大概几十伏到几百伏。当然,这个电压和发生单相接地故障时的中性点电压相比就显得很小了。所以一般我们也可以认为系统正常运行时...
中性点
经
消弧线圈
接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有
电压
?
答:
消弧线圈
只是在理想情况下不带
电压
,实际运行中是有电压的,电压的大小取决于零序电流的大小。电力安全工作规程规定,运行中的高压设备其
中性点
接地系统的中性点应视作带电体。
中性点经
消弧线圈
接地的系统,正常运行时
中性点电压
不能超过额定电压的多...
答:
因为大部分10KV的消弧线圈,中性点PT的额定变比都是10000/100的,若位移
电压
超过相电压的15%算下来约为6062X0.15 >9<10V.根据变比换算下来,若按10V算的话则达到PT的额定电压了,超过就会烧PT。35KV的
消弧线圈中性点
PT变比大部分都是350的,同理。可能有些片面,或许还有其他原因。如果系统中性点...
中性点
经
消弧线圈
接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有
电压
?
答:
会有
电压
的,有接地故障时就不必说了,正常运行时线路各相对地的电容量不会完全相等,三相参数总有差别,但是电压很小的。
中性点
经
消弧线圈
接地的系统正常运行时,消弧线圈是否有
电压
?
答:
正常运行是没有的,但三相多少都会有点不平衡,所以还是有一点
电压
的,不会很高。
经
消弧线圈
接地
电压
等级
答:
35KV。经
消弧线圈
接地
电压
等级是35KV。经消弧线圈接地的电压等级为在我国110kV和220系统采用
中性点
有效接地方式,330KV和500kV系统采用中性点全接地方式,35KV和60KV系统采用中性点经消弧线圈接地方式,3KV,10kV系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。
消弧线圈
二次绕组串联阻尼电阻的作用
答:
Ubd表示电源电压不平衡电压,v表示脱谐度(有的书上叫做失谐度),d表示系统阻尼电阻,因此,要想使得
中性点电压
降低,需要使得v或d增大,为了保证单相接地电流的补偿效果,v一般是一定的,因此只能提高d,
消弧线圈
二次侧阻尼电阻的作用就是提高d,使得消弧线圈两端的电压不致抬高,防止其绝缘破坏等。
...的
电压
等级?(
中性点
直接接地,中性点经
消弧线圈
,中性点不接地)_百 ...
答:
在我国110KV及220KV系统采用
中性点
有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经
消弧线圈
接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
中性点经
消弧线圈
接地的系统中为什么说
中性点电压
过高会引起串联谐振...
答:
应该说是
消弧线圈
和系统对地电容谐振造成
中性点电压
升高
消弧线圈
的原理消弧线圈的原理是什么
答:
42、众所周知,
消弧线圈
在高压电网正常运行时无任何好处,如果这时调谐到全补偿或接近全补偿状态,会出现串联谐振过电压使
中性点电压
升高,电网中各种正常操作及单相接地以外的各种故障的发生都可能产生危险的过电压。43、所以电网正常运行时,调节消弧线圈使其跟踪电网电容电流的变化有害无利,这也就是电力部门规定“固定式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9