应选用
答:
500V的兆欧表。根据化工仪器网相关资料显示,一般情况,
测量
额定电压
500V以下
的线路或
设备的绝缘
电阻,应采用500V的兆欧表,若用额定电压过高的兆欧表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿。兆欧表是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。
电工安全
绝缘
电阻值要求有什么规定?
答:
一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ
。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好。电气绝缘电阻,相间、相对零、相对地、零对地的安全阻值,首先要看你测量的用电设备或者电路的电压来决定其安全阻值。一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好...
线路或
设备绝缘
电阻怎样测试?
答:
线路或设备的绝缘电阻的测量是用兆欧表测量
。兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压...
电气
设备绝缘
电阻的检测标准有哪些?
答:
3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ
,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。4. 电缆绝缘电阻测试 4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0...
电动机额定电压为
500V以下
者,可以用500V兆欧表
测量
,
绝缘
电阻应不小于多...
答:
0.5兆欧和上次比较不小于三分之一吸收比R60\R15不小于1.3
测量绝缘
电阻时的注意事项有哪些
答:
一般规定,在测量额定电压在500V以上的电气
设备的绝缘
电阻时,需用1000~2500V的数字绝缘电阻表。
测量500V以下
电压的电气设备,则以500V的数字绝缘电阻表为宜。值得说明的是,用万用表测得的绝缘电阻值不准确,因为万用表所使用的电池电压低,绝缘物质在低电压下不易击穿。通常,被测量的电气设备均要接...
100V-
500V以下的
电气
设备
或者回路,测试
绝缘
电阻应采用什么
测量
工具
答:
从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常
测量
各种电器
设备的绝缘
电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。...
绝缘
电阻测试方法
答:
1、首先,选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于
500V及以下
的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表;2、用摇表测试高压
设备的绝缘
时,应由两人进行;3、
测量
前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电
测绝缘
电阻。并且...
兆欧表怎样选用?
答:
所以测量额定电压在
500V以下
的
设备
或线路
的绝缘
电阻时,可选用500V或1000V兆欧表;测量额定电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用1000~2500V兆欧表;
测量绝缘
子时,应选用2500~5000V兆欧表。注意事项:1、禁止在雷电时或高压设备附近
测绝缘
电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量...
绝缘
电阻如何测试?
答:
"L"接被测线路上,”E"接线。
测量
电缆的绝缘电阻时,为使测量结果准确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G"接到电缆的绝缘纸上。要注意
以下
,测量电气
设备的绝缘
电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电……。