77问答网
所有问题
当前搜索:
洁净手术室建设标准
手术室
国家
标准
答:
7.更衣室保持清洁,地面、便池要求清洁无臭味
。8.
办公室每日须擦拭桌面并清扫拖地
,随时保持清洁整齐,每月大扫除一次。9.
普通手术室
每日在手术前、后用动态消毒机或紫外线照射消毒空气 1 次,每次 1 小时,并记录。10.每月对手术室环境卫生学监测 1 次,发现问题及时采取措施,再次复查。法律依据:中...
百级、千级、万级
手术室
分别是什么意思?
答:
1、百级手术室是指:洁净度100级,大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L)
;大于等于5μm的尘粒数为0。2、千级手术室是指:洁净度1000级,大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m3(35粒/L);大于等于5μm的尘...
层流
手术室
有什么要求?
答:
根据建设部《医院洁净手术部建筑技术规范(GB50333-2002)》,
层流手术室空气洁净度可分为百级、千级、万级、十万级和三十万级五个级别
。层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染源采取程度不同的控制,以达到被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度,创造一个清新、洁净...
《医院
洁净手术室
设计规范》的内容?
答:
一、I级特别洁净手术室:适用于关节置换手术、器官移植手术及脑外科、心脏外科、妇科等手术中的无菌手术
; 二、 II 级标准洁净手术室:适用于胸外科、整形外科、泌尿外科;肝胆胰外科、骨外科及取卵扶植手术和普通外科中的一类无菌手术; 三、 III 级一般洁净手术室、适用于普通外科(除去一类手术)、妇产科等手术; 四、...
医院
洁净手术室建设标准
是什么
答:
医院
洁净手术室建设标准
一章 总则 第一条 为适应医院洁净手术部建设的需要,满足医疗事业发展和科技进步的要求,提高投资效益,制定本建设标准。 第二条 本建设标准使用医院的新建或改建的洁净手术部工程项目以及建在非洁净手术部(区)的沽净手术室及其辅助用房工程项目。采用通风及空气调节的普通手术部(室)工程项目可参...
洁净手术室
一般都分为几级啊?
答:
洁净手术室
等级
标准
: 送风天花面积: I、II、III级洁净手术室应采用局部集中送风方式, 送风口面积应和手术室等级相适应: I级—≧6.24㎡(≮2.4X2.6) II级—≧4.68㎡(≮1.8X2.6) III级—≧3.64㎡(≮1.4X2.6) 洁净手术室主要技术指标: 最小静压差(对相邻低级别
洁净室
)(Pa); 换气次数(次/h)(手术台工作面...
医院
洁净手术
部建筑技术规范的术语
答:
2.0.4
洁净
度100000级cleanliness class 100000大于等于0.5μm的尘粒数大于350000粒/m3(350粒/L)到小于等于3500000粒/m3(3500粒/L);大于等于5μm的尘粒数大于3000粒/m3(3粒/L)到小于等于30000粒/m3(30粒/L)。2.0.5洁净度300000级cleanliness class 300000大于等于0.5μm的尘粒数大于3500...
洁净手术室
跟洁净产房有哪些相关的设计规范
答:
手术间的温度调节非常重要,应有冷暖气调节设备。空调机应设在上层屋顶内,室温保持在 24~26℃,相对湿度以50%左右为宜。一般手术间为 35~45m²,特殊房间约60m²,适用于体外循环手术、器官移植手术等;小手术间面积在20~30m²。以上就是“
洁净手术室
跟洁净产房有哪些相关的设计...
手术室建设
要求怎么设计
答:
5.2.10 每 2~4 间
洁净手术室
应单独设立 1 间刷手间,刷手间不应设门;刷手间也可设于洁净走廊内。5.2.11 应有专用的污物集中地点。5.2.12 洁净手术部不应有抗震缝、伸缩缝等穿越,当必须穿越时,应用止水带封闭。地面应做防水层。5.3.1 洁净手术部的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、...
手术室
空气净化
标准
是什么?
答:
达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。层流
洁净手术室
、层流洁净病房要求:空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 以上内容由济南润德医用工程提供,希望对您有所帮助 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
洁净手术室最新规范
洁净手术室环境要求国家标准
百级手术是属于几类环境
医院手术室建设标准最新版
手术室规范要求标准GB50333
评定洁净手术室的标准
洁净手术室管理最新规范
一级手术对手术室的要求
手术室建筑要求