77问答网
所有问题
当前搜索:
水池蓄水验收规范
蓄水池
工程
验收
的基本要求
答:
蓄水池
工程
验收
的基本要求?参考答案:野外实地核查蓄水池的位置、规格、材料是否符合施工图设计要求。与竣工图是否一致。是否发挥了蓄水池的作用,是否有渗漏的情况。室内查阅施工和监理工程技术和影像资料,核对位置、规格、材料、工程量、质量和各类检验报告及基础埋深是否符合施工图设计要求。
给水排水构筑物施工及
验收规范
的内容
答:
附录一
水池
满水试验(一)充水1.向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。2.充水时的水位上升速度不...
消防
水池
必须做
蓄水
试验吗?在哪个
规范
上能查到?
答:
消防
水池
必须做满水试验,在《给水排水构筑物工程施工及
验收规范
》GB50141-2008上有规定。《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第5.1.3条 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2²...
消防
水池
渗水量
标准
答:
消防
水池
的渗水量
标准
是每平方米每天不超过2升(2L/m2d)。根据中国建筑设计
规范
的查询结果,消防水池、高位消防水池和高位消防水箱在
验收
时,必须满足钢筋混凝土结构水池的渗水量不得超过2L/m2d的规定。消防水池是专门设计用于储存大量水源,以便在火灾时提供灭火用水的设施。它通常是一个地下或地上的容器...
《给水排水构筑物施工及
验收规范
》 )(GB 50141-2008
答:
下载文件:GB50141-2008缁欐按鎺掓按鏋勭瓒鐗╁伐绋嬫柦宸ュ强楠屾敹瑙勮寖.pdf
根据《给水排水构筑物施工及
验收规范
》(GB50141)的规定,
水池
满水试验...
答:
(2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。(3)安装水位观测标尺、标定水位测针。(4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm、高300mm的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在
水池
中。(5)对池体有观测沉降要求时,应选定...
卫生间闭水试验
规范
卫生间闭水试验注意事项
答:
卫生间闭水试验
规范
1、把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个20-25厘米高的挡水条(坎),把地漏等堵塞严密,地面放水形成深度5-20厘米深的小
水池
。2、水存蓄24小时后,同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏,共同签字
验收
。如有渗漏重新做或修补防水层,...
根据《给水排水构筑物工程施工及
验收规范
》(GB50141)的规定,
水池
气密性...
答:
【答案】:D,E 本题涉及的考点是
水池
气密性试验合格标准。根据《给水排水构筑物工程施工及
验收规范
》(GB50141)的规定,水池气密性试验合格的标准:试验压力宜为池体工作压力的1.5倍;24h的气压降不超过试验压力的20%。
污水管道和检查井的闭水试验怎么做?
答:
蓄水
试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。闭水试验应从上游往下游分段进行,形成流水段实验,在管道上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段试验以节约用水。依据《给水排水管道工程施工及
验收规范
》...
业主必须了解的卫生间闭水试验
规范
答:
卫生间闭水试验
规范
1、把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个20-25厘米高的挡水条(坎),把地漏等堵塞严密,地面放水形成深度5-20厘米深的小
水池
。2、水存蓄24小时后,同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏,共同签字
验收
。如有渗漏重新做或修补防水层,...