77问答网
所有问题
当前搜索:
水幕喷淋头安装规范
雨淋
系统喷头
布置要求
答:
喷头与障碍物间的距离要求,如果硬讲保护半径约2.12~3.11米。
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m
。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
消防常识中使用
水幕喷头
有何要求?
答:
水幕喷头应按照设计喷水强度要求均匀布置,不出现空白点,以免火焰穿过被保护部位
。
喷头的间距应不小于2.5 m
,且满足下列要求:水幕作防护冷却使用时,喷头呈单排布置,布置在防火卷帘、防火幕或其他保护对象的上方,并应确保水流均匀地喷向保护对象。舞台口和孔洞面积大于3 m²的开口部位的水幕喷头,...
消防
喷淋安装规范
答:
采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排
。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。 7.2 喷头与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。 7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m...
消防
喷淋头安装
高度
规范
要求
答:
7.1.16
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m
。采用水幕喷头时,
消防
喷淋头
的
安装
要求有哪些?
答:
消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头
。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
消防
喷淋安装
要求
答:
直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定...
消防
喷淋喷头
规定介绍
答:
二、消防
喷淋喷头安装
注意事项1、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。2、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本
规范
7.1.3条的规定,与其下方...
室内消防
喷淋头安装
要求
答:
消防喷淋头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防
喷淋头安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
喷淋
管
安装规范
高度是多少米
答:
按照建筑质量验收
标准
规定的是任何管线
安装
的最低点不得低于2.2m,喷淋按照喷水灭火曲线看最佳效果是在距地2.5-3m之间的范围,
喷淋头
立管高度最好就是在2.5-3m之间。产品特性 1、优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂,具有良好的抗静电性能。2、稳定性好,不和大多数物质发生化学...
消防自动
喷淋
上
喷头
与支架间距是多少
答:
根据
规范
的5.1.8的第3 管道支架、吊架的
安装
位置不应妨碍
喷头
的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。淋水喷头 淋水喷头的作用是当火灾发生时, 自动打开封闭的喷头喷水灭火。有低熔点金属...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
40平米商铺消防喷淋
防火分隔水幕设计要求
室内喷淋头安装规范要求
雨淋喷头安装规范
消防喷淋头安装高度规范
zstmb消防水幕喷头