水喷雾和雨淋系统的区别
( )
与雨淋系统的区别
主要在于
喷头的结构和性能不同
。
答:
水喷雾灭火系统,与雨淋系统的区别主要在于
喷头的结构和性能不同
。
雨淋
,
水喷雾
,细水雾,水幕4
系统
都是开式系统吗?
答:
其中,
雨淋系统、水喷雾系统和部分水幕系统属于开式系统
。这些开式系统主要通过开式洒水喷头来喷射水流。另一方面,细水雾系统也包含闭式系统,例如防护冷却系统,这类系统通常使用闭式洒水喷头。在闭式系统中,管网在平时是保持一定压力的,而在火灾发生时,闭式喷头的玻璃泡会因温度升高而破裂,使得系统压...
自动喷水
系统
分为哪几类?各
有什么
特点?
答:
雨淋
:出水量大,灭火及时,但浪费水,坏水质;水幕:主要起阻火隔离冷却作用;水喷雾:原理:冷却窒息,适用于可燃液体火灾、电气火灾
必须迅速扑救初期火灾的场所适合安装
答:
2.雨淋报警阀 雨淋报警阀简称雨淋阀,它是雨淋灭火系统中的关键设备,其作用是接通或关断向配水管道的供水。雨淋报警阀不仅用于
雨淋系统
,还是
水喷雾
、水幕灭火
系统的
专用报警阀。3.火灾探测传动控制装置 自动开启雨淋阀常用的传动装置有:带易熔锁封钢索绳控制的传动装置、带闭式喷头控制的充水或充气式...
以下对于
水喷雾系统的
叙述,有哪几项错误?( )
答:
C项,
水喷雾是雨淋系统的一种形式
,雨淋式灭火系统是开式自动喷水灭火系统得一种形式,判断水喷雾系统属于开式系统。D项,根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219—2014)第2.1.1条规定,可采用雨淋报警阀、电动控制阀或气动控制阀,4.0.3响应时间不大于120s的系统,应设置雨淋报警阀组。
自动喷水灭火
系统和水喷雾
灭火
系统的区别
答:
自动喷水灭火
系统和水喷雾
灭火
系统的区别
为:1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、
雨淋
阀组、过滤器和水雾喷头组成的;2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温...
消防设施常见设备有哪些介绍
答:
火灾自动报警系统一般和预作用系统、
雨淋系统
、水幕系统、
水喷雾
系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,也能自动启...
什么是自动喷水灭火
系统
呢?
答:
它是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾灭火或防护冷却的灭火系统。
水喷雾
灭火
系统与
自动喷水灭火系统相比有以下几方面的特点:适用范围:该系统不仅能够扑灭A类固体火灾,同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅,也可用于扑灭闪点大于60℃的B类火灾和C类电气火灾。保护...
常见的消防设施器材有哪些
答:
联动控制:火灾自动报警系统一般和预作用系统、
雨淋系统
、水幕系统、
水喷雾
系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,...
雨淋系统
用于什么场所
答:
开式喷头与闭式喷头
的区别
仅在于缺少有热敏感元件组成的释放机构,喷口呈常开状态。喷头由本体、支架、溅水盘等零件构成。2、雨淋报警阀:雨淋报警阀简称雨淋阀,它是雨淋灭火系统中的关键设备,其作用是接通或关断向配水管道的供水。雨淋报警阀不仅用于
雨淋系统
,还是
水喷雾
、水幕灭火
系统的
专用报警阀。3...