77问答网
所有问题
当前搜索:
氨制冷机房
氨制冷机房
内严禁的采暖方式是( )。
答:
【答案】:D 根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)第8.10.3条规定,
氨制冷机房
设计应符合下列规定:①氨制冷机房单独设置且远离建筑群;②机房内严禁采用明火供暖;③机房应有良好的通风条件,同时应设置事故排风装置,换气次数每小时不少于12次,排风机应选用防爆型;④制冷剂...
氨压缩式
制冷机房
最小高度是( )。
答:
【答案】:C
制冷机房
的高度,应根据设备情况确定,并应符合下列要求:对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6m;对于氨压缩式制冷不应低于4.8m;对于溴化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不应小于1.2m。
液氨都是在
制冷机房
吗
答:
是。
制冷机房
是一种专门用于安装和操作制冷设备的房间,用于商业、工业或农业领域,制冷机房中使用液氨或其制冷剂来提供冷却效果。
对
氨制冷机房
事故通风设备的要求是( )。
答:
【答案】:D
氨制冷机房
应有每小时不少于3次换气的自然通风措施,还应有每小时不少于7次换气的事故通风设备。
氨机房
一个人值班属于安全隐患吗
答:
氨机房
一个人值班属于安全隐患。涉
氨制冷
企业存在的主要职业病危害因素是氨、噪声,可能会导致氨中毒、噪声聋,所以不建议一个人。氨机压缩机房是公司的心脏,二十四小时必须有专人值班,必须认真的做好上下班的交接工作,使氨压缩机房运行期间坚决不留空档。一旦发生事故,应采取措施,迅速处理和上报。
氨制冷机房
的事故排风机必须选用防爆型吗
答:
必须。
氨制冷机房
的事故排风机必须选用防爆型是对的。电机不同防爆风机与普通风机采用的电机不同,防爆风机必须使用防爆电机。进出口端安全防护不同防爆风机对进出口端的安全防护要求更严。制冷机房是冷库的主要动力车间,制冷系统采用氨作为制冷剂,称为氨压缩机房。
什么元素的氢化物可作
制冷
剂?
答:
氮元素的氢化物(NH3)液氨可作
制冷
剂。液氨透明无色,氨蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。故
机房
内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和...
制冷机房
配电柜必须是防爆的吗?
答:
制冷机房
必须选用防爆型。根据查询相关公开信息显示,制冷机中含有液态氨,液态氨是一种易爆炸、易燃烧的气体。一旦泄漏,将会造成很大的安全隐患。防爆型机房能够通过防火、防爆等措施保证氨泄漏时产生的危害最小化。
氨制冷机房
的事故排风机必须选用防爆型对吗
答:
是的。根据《工业企业设计规范》(GB50041-2008)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关规定,
氨制冷机房
必须采用防火、防爆措施,其中排风系统必须选用防爆型排风机,以防止氨气泄漏后引发火灾或爆炸事故。排风机通过由室内或室外排风来达到通风的效果。
氨制冷
机组运行记录表(1)
答:
氨气
机房制冷
运行记录表(1)日期: 设备运行检查低压高压水平低压水平高压水平低压水平高压水平高速水平高速水平高-速度级别低压级别高压级别级别低压级别高压级别级别级别低压级别遇到的问题和解决方法)注意: 1.机器运行时每两小时记录一次. 2.运行前检查设备,油压,循环水,水泵. 3.认真如实地填写报告表氨...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
氨制冷机房与民用建筑防火间距
氨制冷系统原理图
氨制冷机房的事故排风机必须选用
氨制冷机房管理制度
氨制冷机房安全
氨制冷机房有何风险
氨制冷机房在车间内
氨制冷机房安全等级是多少
氨制冷机房半年总结