77问答网
所有问题
当前搜索:
正压送风口和排烟口的区别
我想知道消防工程上面
送风口
,
排烟口
,和防火阀都怎么
区别
。
答:
1、消防
正压送风口
。一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的,自垂百叶式的或多叶式的,风会从里面吹出来,保持前室和楼梯间一定的正压力,防止烟气进入。280度时,融断关闭。2、消防
排烟口
。一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道...
消防
排烟
风机
与正压送
风机
有什么区别
?
答:
消防排烟风机与正压送风机区别:
1、不同的定义:主要是指一种能从室外向室内送风的风机
。由于室内压力通常高于室外压力,普通风机无法将室外的风送至室内,所以在建筑领域,是室内通风的主要设备。同时,正压风机也用于逃生走廊的供气。如果发生火灾,会产生大量的有毒气体,如烟雾,视线会被阻挡。消防排烟...
正压送风口和排烟风口的
距离分别是多少?那个规范制度规定的?
答:
4、
正压送风口
是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。多叶
排烟口
这套系统是平常不使用,火灾时才用,是逃生设置的。
正压
风机,
排烟
风机,排风机,送风机,补风机
的区别
视频时间 2:70
在高层标准层中,每层的前室都有
正压送风口和排烟口
,都是干什么用的啊...
答:
前室的
正压送风口
是往前室送风用的,用于在火灾时保证前室正压,防止烟气进入,以利于人员逃生。你讲的
排烟口
我不知道是干嘛的,前压一般考虑加压送风防烟,不是排烟。至于每户厨房的洞口和这个完全不相关,那是各家各户用的,而加压送风是大楼中的一个系统,而且是设计规范要求的。厨房排没烟你要...
排烟
井和送风井
有什么异同
点吗?
答:
1、用处
不同
:
排烟
井是用来在发生火灾时排出室内烟气的。送风井是在发生火灾时向室内输送新鲜空气的。2、设置位置不同 排烟井多见于高层建筑,是外挂设施 风井处于建筑物内部。
消防
排烟
风机
与正压送
风机输送有哪些
不同
答:
防
排烟
风机是排风,风管上设70°C自动关闭的防火
风口
或防火阀,风机排风口处设置280°C自动关闭的防火阀,主要设置在疏散通道等处,作用是排除疏散通道内的烟雾;
正压送
风机是送风,使通道内形成正压,防止烟雾进入,一般设置在不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室、采用自然排烟...
排烟
阀、排烟防火阀、送风阀、防火阀
的区别
答:
第三是叫送风阀也叫
正压送
风阀,通俗的说就是着火时,产生大量的烟,这时,没着火的地方就要送风,使气压升高,这样风向始终是往低压(就是着火点)刮的,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。第四个问题,防火阀一般安装在风管穿越防火墙处(包括你说的送风管路),起火灾关断作用,作用温度...
消防
正压送
风,
排烟
,加压送风,都是常开的还是常闭的。
答:
1:消防
正压
风机
和排烟
机平时为常闭状态,发生火灾时候打开。2:加压送风机平时打开送风,发生火灾是切换为高速状态给疏散楼梯送风保持正压。消防 “消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思。Fir...
排烟
阀 防火阀 排烟防火阀 三者
的区别
答:
防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
正压送风口
通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟口
(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风...