答:
11.3.5 下列建筑或场所应在其内
疏散
走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;4
歌舞娱乐
放映
游艺场所
;5、座位数超过1500 个的电影院...
包房内应设置声音或视像警报
答:
2、设有
歌舞娱乐
放映
游艺场所
的建筑物超过3层或设置在地下一层时,
疏散
楼梯要采用封闭楼梯间形式。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层要采用隔墙与其它部位隔开、直通室外并设置明显标志,在隔墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。3、安全出口、疏散楼梯、走道的宽...
求《建筑设计防火规范》要点
答:
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外
开启
的门,但门的净宽不应小于1.40m。
歌舞娱乐
放映
游艺场所
的
疏散
出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个...
2020年一级消防工程师考试各科目通读技巧?
答:
15、
歌舞娱乐
放映
游艺场所
的房间
疏散门
、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应如何确定? 当歌舞娱乐放映游艺场所位于地下、半地下时,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。当位于地上时,应根据《建规》表5.5.21-1确定。 16、超高层住宅要设避难层吗? 建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难...
歌舞娱乐
放映
游艺场所
不允许设置在建筑物内…
答:
歌舞娱乐
放映
游艺场所
的设置有特定的规定,以下为详细条目:1. 这类场所应当位于一、二级耐火等级的建筑内,且最好设置在首层、二层或三层的外墙区域。2. 它们不应设置在袋形走道的两侧或尽端。3. 不得在地下二层及以下楼层设立歌舞娱乐放映游艺场所。4. 如果必须设置在地下一层,那么地下一层的地面...
2022年一消考试最全记忆口诀
答:
12.
歌舞娱乐
放映
游艺场所
的房间
疏散门
、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应如何确定? 当歌舞娱乐放映游艺场所位于地下、半地下时,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。当位于地上时,应根据《建规》表5.5.21-1确定。 13.歌舞娱乐放映游艺场所包含剧场和电影院吗? 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉...
湖北消防类规范有哪些啊
答:
可设一个向外
开启
的门,但门的净宽不应小于1.40m。
歌舞娱乐
放映
游艺场所
的
疏散
出口不应少于 2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。 二、二层或三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设 一个疏散楼梯。 表5.3.1 设置一个疏散楼梯的条件耐火等级 层数 每层最大...
消防分区一定要有两个门吗
答:
3 房间建筑面积小于等于50m2,且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个
疏散门
;4
歌舞娱乐
放映
游艺场所
的安全出口不应少于2 个,其中每个厅室或房间的疏散门不应少于2个。当其建筑面积小于等于50m2 且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个疏散门;5 地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑...
下列关于
歌舞娱乐
放映
游艺场所
设置说法符合规范规定是()。
答:
【答案】:B、C、E
歌舞娱乐
放映
游艺场所
设置规定如下:(1)不应设置在地下二层及以下楼层;(2)宜布置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层靠外墙部位;(3)不宜布置在袋形走道两侧或尽端;(4)确需布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪高差不应大于10米;(5)确需布置在...
下列关于
歌舞娱乐
放映
游艺场所
平面布置的说法中,不正确的是...
答:
【答案】:C 设置在一、二级耐火等级的建筑物内时,可布置在首层、二层或三层的靠外墙部位。设置在人防工程中时,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他
场所
隔开。设置在地下一层或四层以上楼层时,一个厅、室面积不应大于200 ㎡,设置自动喷水灭火系统,该面积也不能增加。...