答:
可以,没问题的。通常两种情况:1、施工中先框架柱
浇筑
完毕后,再进行梁板支模、钢筋绑扎安装、浇筑砼。2、
梁柱
砼标号不一,用铁丝网在梁柱节点处分隔,按各自标号分别浇筑。
楼板墙整体浇注与
分开
浇注的区别?
答:
16层框剪结构的住宅的话,如果在首层或者转换层的话,就一定要
分开浇筑
,因为这些地方的支座钢筋比较多,整体浇筑不好施工,如果过了转换层以的标准层,最好就是整体浇筑。整体浇筑的优点在于,节省时间、
梁柱
接口平整、对梁柱接口处的砼质量有保证。缺点就是在浇砼时要注意梁板跟柱的砼标号不同的分隔...
高层建筑墙柱和楼面一次浇筑与
分开浇筑
哪个方案合理?
答:
分开浇筑
的话结构的整体性没前者好,但可以分段施工,流水作业,具体要看你这栋楼的结构和你劳务的情况啦。一次浇筑的方法:1、先要先浇筑柱砼,应在柱砼浇筑完毕后停歇1—1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑梁、板混凝土浇筑 2、梁、板 同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,既先浇筑梁,...
相同标号的砼框架
梁柱
可以分两次
浇筑
吗?
答:
可以.但结合层要刷水泥浆
阳台上的装饰砼柱要求与阳台梁断开,又要确保
梁柱
一次性
浇筑
,如何...
答:
柱
、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0mm~20mm。(条文说明明确:楼层结构底面是指
梁
、板、无梁楼盖柱帽的底面。)《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20118.3.2混凝 ...
框架梁与框架柱交接处的混凝土,如何
浇筑
答:
柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级以上时,应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件不应小于500mm。框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的
梁柱
为框支柱和框支梁。框支柱与框架柱的区别也就是所用...
墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔
浇筑
方法
答:
1、
梁柱
节点处凡柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级超级梁柱节点处混凝土随梁板同
浇筑
;2、柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度于二级柱四边皆现浇框架梁梁柱节点处混凝土随梁板同浇筑;3、符合面规定梁板节点处混凝土应按柱强度等级单独浇筑混凝土初凝前即浇筑梁板混凝土并加强混凝土振捣养护 ...
剪力墙结构中
梁柱
混凝土标号不同如何处理?
答:
可同时
浇筑
,混凝土标号相差10以内可忽略其影响,为方便施工
梁柱
节点采用梁的混凝土标号!《高层建筑结构概念设计》3.17,
梁柱
混凝土不一样怎么
浇筑
答:
柱C35砼只
浇筑
到梁下口,梁再单独用C30砼浇筑。
柱、梁板、
梁柱
节点分别要做什么试块?
答:
1、柱与楼面是
分开浇筑
,应该分别留设标准养护试块;2、楼面混凝土施工时,如果
梁柱
节点混凝土强度大于一般的梁板,那么节点区应该另行留设标准养护试块;3、竖向结构构件,如柱、墙一般是不留设拆模试块的,而平面构件,如梁板要留;4、同条件试块要看结构混凝土的强度、部位、组数的情况而定,一般要求...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁柱节点分开浇筑
梁柱分开浇筑规范要求
梁和顶板分开浇筑
柱板分开浇筑
梁柱混凝土浇筑
梁柱节点混凝土的浇筑方案
梁板柱可以一起浇筑吗
梁板柱浇筑顺序
现浇梁混凝土浇筑顺序