77问答网
所有问题
当前搜索:
桩基小应变检测规范数量要求
管桩
小应变检测
比例?
答:
依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003规定:高应变--不低于5%,且不少于5根
;低应变--设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。更多关于工程/服务/采购类的标...
低
应变检测
的
数量
有没有具体
规范
规定?
答:
桩基低应变检测数量有没有具体规范规定? 有的,
根据桩型有相关规定:预制桩(含PHC桩)检测数量为桩数的30%左右
,对基础型式较为特殊的工程,比如说独立承台,一柱一桩等,应扩大抽检比例至50%~100%,尤其是一柱一桩应为100%,还有一种形式的预制桩,即抗拔桩抽检比例宜为100%;钻孔灌注桩抽检...
沉管
灌注桩
大、
小应变
的
检测
比例是多少啊?
答:
大应变(即高应变)检测数量为总桩数的5%,且不少于3根;
小应变(级低应变)检测数量为总桩数的20%
,且单桩和2桩承台下的基桩应全数检测,其它承台下每个承台不少于1根。沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土...
混凝土预制
桩
低
应变检测数量
?
答:
要求承台抽检桩数不得少于1根
。当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且...
桩基检测规范数量要求
答:
1、为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根
;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测,检测数量不应少于同一...
桩基检测数量要求
是多少?
答:
检测数量在同一条件下不应少于3根
,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。二、打入式预制桩有下列条件要求之一时,应采用高应变法进行试打桩的打桩过程监测。1、控制打桩过程中的桩身应力。2、选择沉桩设备和确定工艺参数。3、选择桩端持力层。在相同施工工艺和相近地质条件...
基桩检测,采用低
应变检测数量
不少于总
桩
数的50%在哪本
规范
?
答:
国标JGJ106-2014
要求灌注桩
的抽检数量为30%,有的省对
检测数量
提高了要求。例如江苏省地基基础检测规程DGJ32/TJ142-2012第3.3.8条规定,灌注桩的抽检数量为50%,且不少于30根,另外建设厅又以文件形式要求甲级地基须100%检测。所以请查项目所在地的省标
规范
及相关文件。
沉管
灌注桩
大、
小应变
的
检测
比例是多少啊?
答:
大应变(即高应变)检测数量为总桩数的5%,且不少于3根;
小应变(级低应变)检测数量为总桩数的20%
,且单桩和2桩承台下的基桩应全数检测,其它承台下每个承台不少于1根。沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土...
桩基检测
不合格,扩大范围检测的规定
答:
检测方法选择和检测数量 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,
且在同一条件下不应少于3根
;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。打人式预制桩有下列要求之一时,应采用高应变法进行试打桩的打桩过程...
桩基检测数量
的确定? 总共有7个单体住宅,1200根工程桩。是否按照
规范
要...
答:
且不宜少于总桩数的1%”和“工程桩总数在50根以内时,不应少于2根”来决定了,若没有,工程桩总数在50根以内时,则应是21根。(只要符合上述条件之一时)。应是要求各主体建筑范围内都要有3根。12根是否已满足
规范要求
?12根不能满足规范要求。参考资料:《
建筑基桩检测
技术规程》JGJ106—2003 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钻孔灌注桩检测规范要求
低应变桩基检测数量规定
桩基验收规范2022最新版
预制管桩小应变检测数量
桩基检测数量规定
工程桩检测数量规范要求
桩基低应变检测抽检比例
小应变检测比例规范
灌注桩小应变检测规范