77问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机电压起不来
柴油发电机组
起动后
电压
升不起来是什么原因
答:
你的这个发电机不发电了,
其原因是没有剩磁了,可以用人工充磁
,办法如下:用一根导线触碰发电机的磁场接线柱数秒钟(如图中的两个红圈),就可以了,如果还是不行,那就是电压调节器有故障了,修理或者更换同类型的电压调节器。
柴油发电机组
启动
没电压
是什么原因?
答:
1、先看看两个滑环光泽程度,如果
没
什么光泽,就用砂布磨一下,直到变光亮为止,如果还不行,就拿一根很细的保险丝来,把
发电机
上的“三相四线”随便接两根(使之短路),然后启动发动机,保险丝会自动熔断,这时
电压
就会上来。2、如果不懂二极管的话就打开发电机后盖的一条铁圈,就能看到两个滑环,再...
如何解决
柴油发电机
启动后
没
有
电压
的故障
答:
1、如果只是电压表指示没有电压,而其他表记没有变化,那么基本可以确定是电压表本身出了故障,更换电压表即可
。2、如果其它表记指示也全部消失,应该是发电机跳闸或者失去励磁了。3、如果电压表指示消失,功率表也发生变化,而电流表指示不变,那么就可能是电压互感器保险熔断或者二次回路接线断开。
柴油发电机
在正常运转的情况下没有输出
电压
是什么原因
答:
故障原因:发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场
,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象在新机、存放于潮湿环境或长期不用的机组较多。故障处理:1、
对发电机主输出回路进行检查
,防止输出端存在短路造成励磁无法建立。2、有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮。
柴油发电机
在正常运转的情况下没有输出
电压
是什么原因?
答:
肯定是发电机没有正常工作
。无外乎绕组线圈断路、输出环节断路、励磁缺失等原因。请逐一检查。
玉柴
发电机组
输出无
电压
是怎么回事?
答:
在日常工作中,
发电机组没
有输出
电压
也是比较常见的故障。引起发电机这方面故障有以下几方面原因:1、整流器故障,会造成发电机组不仅没有电压输出,而且输出频率都没有显示。科技论文,
柴油发电机组
。此时必须更换整流器总成快速排除故障。值得注意的是必须选择与之相匹配的型号。2、发电机组线圈烧坏时,会...
八千瓦
柴油发电机
运转正常,
电压
升不到预定电压?
答:
柴油发电机
没法上升工作
电压
的原因:1、发电机励磁机磁损消退;2、发电机励磁机并励电磁线圈布线有误;3、励磁调节器控制回路断开;4、发电机励磁机电机换向器片间短路故障问题,发电机励磁机电机碳刷接触不良现象或安装部位有误;
柴油发电机组电压
在280再上不去是怎么回事
答:
可能的原因:1、励磁绕组有匝间短路故障,产生的磁场变小;2、AVR故障,AVR向励磁绕组输出的电流变小,造成磁场强度变小。一般情况下,由于励磁绕组只是一个电感线圈,故障率极低,所以第一个故障的几率较小;
发电机
唯一管理
电压
的电子装置是AVR,AVR的输出即是励磁绕组的输入,且其内部由电子元器件组成...
康明斯
柴油发电机
蓄电池
电压
38v怎么不起动
答:
1、蓄电池断格,2、蓄电池连线需接,3、蓄电池外部电路断路,4、
发电机
整流二极管个别击穿,5、发电机调节器损坏。
柴油发电机
达不到额定
电压
原因及解决方法???
答:
达不到额定
电压
,说明其内部或者外部原因。外部是
柴油
燃烧带动
发电机
,如果是这个方面出问题,可能是气缸的问题,因为外部为发电机提供转速。如果是内部问题,就是发电机的线圈的问题。其实,这个很复杂。如果你会维修的话,你可以拆开,明白它的原理,再推断解决,由容易的入手。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相柴油发电机不发电
柴油发电机没有输出
发电机没电压输出怎么回事
柴油发电机电压不稳
柴油发电机电压升不高
柴油发电机电压不稳空载
柴油发电机电压不稳定怎样处理
柴油发电机电压不稳定是什么原因
柴油发电机组的发电机型号