77问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服A5驱动器X4接线图
松下A5
系列
伺服
电机、
驱动器
和PLC控制怎么
接线
?
答:
1、首先第一步就是要进行细分选择,注意的是要进行选择所需要的细分。2、接着就是要进行电流等级选择,然后就是进行所带步进电机电流的大小进行设置,如下图所示。3、然后就是进行控制信号的选择,这时候注意的是要进行分别为脉冲输入端、脉冲方向、脱机信号、公共端即可。4、接着就是要进行将步进电机...
使用
松下A5伺服
电机的试运转的时候。
驱动器
面板显示E┌┌O┌(伺服未准...
答:
以上部分是
松下A5驱动器
的试运转模式操作及说明。在试运行模式的时候需要将外部提供的
伺服
ON输入(
X4
-29引脚)给断开,参考下图(位置模式的X4配线图)
谁家有做松下伺服配线的,
松下伺服驱动器X4
端口配线 我有详细
接线图
,哪...
答:
其实
接线
挺简单的:
X4
详细的接法如下:1脚、2脚、7脚接正的24伏 4脚接上位机的脉冲输出 6脚接上位机的脉冲方向 29脚、41脚接24伏负端 照以上接好就可以控制了,这是最简单的接法,也是快捷的接法。但不是唯一的接法。希望能帮到你!
伺服
控制线怎样?
答:
第一步,先接线,
A5
系列
伺服驱动器
需要接线的端子共有XA(供电电源的控制电源)、XB(电机输出线)、
X4
(控制线)和X6(电机编码器线)。我们看下
接线图
。(如果需要使用绝对位置控制,即是使用绝对编码器的话还需要通讯,绝对位置控制本身照比相对位置控制更加准确,且不受外界因素影响,缺点是绝对位置...
松下A5伺服X4
接口 50芯是怎么排列的如下图,,哪个是1脚2脚……50脚...
答:
这个上面是有标识的,你可以用手电筒照一下是可以看清楚的。宽处左边上是1,下右边是2。这个接脚,你是可以通过下载
松下a5伺服
的使用手册里面对这些接线都是有详解的
松下PLC FP-X0 与
松下A5驱动器x4
接口
接线
问题 求大神帮助
答:
3和5 接24+
4接
脉冲正方向(例如 Y0 Y2 ) 6接脉冲负方向(例如 Y1 Y2)
松下A5伺服
的
X4接线图
中伺服报警输出37接+24V,而36接0V 那报警信号怎么...
答:
36接0V 37接X就可以了它是常闭的
请教个问题
松下A5伺服驱动器X4接线
答:
我估计你是用的西门子的253.简单的回答;1、253的脉冲输出就是NPN的。 又因为(根据
松下A5
的手册OPC1和OPC2是24V正公共端 即脉冲和方向的公共端)。再因为此通道是光耦合的。所以端是正是负就无所谓了(公共端为正就NPN\为负就是PNP)2、可以实现 ...
松下伺服A5驱动器
的
X4接线图
的每个引脚都需要接吗
答:
肯定不是了 脉冲的4个脚肯定要接,1,4,2,6或者3,4,5,6,或者44,45,46,47 然后servo on肯定要接 29点 公共端要接 7,41好像 其他常用的有报警,ready,Z相脉冲等,13点接地或屏蔽线
三菱PLC控制
松下A5伺服器
的
接线图
50针接那几根?
答:
1、首先启动GX Developer,点击菜单的工程--创建新工程,如下图所示。2、在PLC类型中选择FXCPU,PLC系列选择FX3U(C),然后点击确定按钮,如下图所示。3、在左侧栏位选择找到参数--PLC参数,然后双击PLC参数,如下图所示。4、在弹出的FX参数设置界面,点击内存容量设置--勾选定位块设置(18块),...