配电房
地面
要怎么施工
答:
首先你得请专业防雷检测机构检测出配电房所在建筑物的冲击接地电阻,因为
机房
电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢...
机房
(安装工程)
地面
的防雷接地 具体
做法
答:
为防止地电位反击,需把所有接线应设置等电位连接防护装置。
具体做法:在计算机机房静电地板下距四周墙壁750px处,用30×3mm优质紫铜排铺设一周闭合母线排
,将计算机设备的直流工作地、保护地、防雷地等以最短距离连接到铜排上与母线排形成等电位连接,母线排通过35平米多股铜芯线与安全地接。大约需紫铜20m...
地下室的柴油发电
机房
、储油间
地面做法
有什么要求?
答:
1、宜布置在首层或地下一、二层。2、不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。3、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
,门应采用甲级防火门。4、机房内设置储油间时,
其总储存量不应大于1m3
,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机...
机房
装修基础步骤
答:
标准做法:微孔铝合金屋顶的主龙骨直接固定在用F6或F8钢加固的混凝土地面上
。4.机房装修的铝合金微孔顶板采用F6或F8钢筋作为力支撑臂,基本可以保证其整体刚度和平整度。5.机房装修的屋顶安装屋顶便于维护和维护节省空间的空间设备,
ups
机房地面
应采用什么
做法
答:
简单的做水泥自流平,高级的铺抗静电地板。
机房
防静电地板安装时对铺设场地有什么要求?
答:
仅供走线用:基本尺寸为250mm。供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。防静电
机房
活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净
地面
,铺装活动地板...
简述防静电地板的功能及工程施工
做法
?
答:
9、在
机房
放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形 10、活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂 三、防静电地板有一个很好的特性那就是耐磨性很好,所以防静电地板价格就会比其他的地板要高很多。在国际的
标准
规定中,4000R以上的产品就...
弱电
机房
防静电地板安装过程,防雷接地
做法
(详细步骤)满意了给100分...
答:
弱电防雷接地:铜带铺设方法有几种情况,1、如果全铺就是600*600网格,40平方就要140米,这样造价太高了,一般做工程都不会这样做。2、可以用铜带围
机房
一圈就是大概26米,中间用薄薄的铜箔代替做静电铜网,这样造价低了很多,也是按照
规范
来做,这是比较常用方法。3、也可以做成"日“ 田 目,这样...
原来架空地板的
做法
是这样的,长知识了!
答:
1、
地面
施工→放线→地面除尘→安装柱脚→调平(机电插座等)→安装面板→分项验收。2、放线:在要铺设架高地板的地面上,根据架高地板的排板图和现场的轴线位置,放出架高地板的地面分格线。3、基层修补:在排板横竖线交叉位置,即安装底座(支撑脚座)的位置处,为达到满意的支撑效果,可将底层地板磨平或...
防静电地板厚度要求是多少? 安装步骤是什么?
答:
4、防静电
机房
活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低
地面做法
的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。安装步骤 1、首先需要检查...