增安和
本安
有什么区别?哪种型式防爆等级更高、更安全?
答:
按照国家规范:增安型只允许使用在2区或非危险区域
,除用来安装正常情况下无火花产生的电器元件的增安箱和增安接线箱允许使用在1区外;本安型则可以按照在0、1、2区或非危险区域,它是唯一允许安装在0区的防爆型式,其必须与关联设备(例如安全栅)构成合理本安系统才允许应用。增安型的防爆原理:其实就...
什么是IA,IB有什么区别吗?
答:
本安型
防爆等级说明:ia等级:( ia 是唯一
适用于
Zone0区域的的防爆型式)在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的
电气设备
。正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;二个故障时,安全系数为1.0。注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
隔爆和防爆 以及
本安型
的具体含义和区别
答:
本安型适用区域:(1)Exia:直至两个元件或其它类型的故障仍能保持防爆性能的设备。
本安设备可安装在0区、1区、2区危险场所
。Exia本安设备是唯一可安装在0区的防爆电气设备。(2)Exib:直至一个元件或其它类型的故障仍能保持防爆性能的设备。本安设备可安装在1区、2区危险场所。
本安型
能在I类使用的可以在ii类及iii类使用不?
答:
0区最严格,如果能在0区用 1 2 区都能用
仪表盘内的安全火花线路和非安全火花线路间距
多少
合适
答:
--本安型(ia):适用于0区、1区、2区
,允许带电开盖和拆线;<!--本安型(ib):适用1区、2区,带电开盖和拆线;<!--正压防爆型(p):适用于1区、2区,禁止带电开盖;<!--此外,还有一些较少见的防爆类型如冲油型和无火花型。<!-- 总的规则是,防爆区域必须使用防爆电气设备,并确保...
本安型
防爆系统
答:
本安技术的适用范围广泛,不仅
适用于
0区危险场所,对于热电偶等简单设备,无需特殊认证即可无缝接入。它不仅限于仪表,还为现场总线智能化仪表系统的设计提供了理想解决方案。在实际应用中,
本安设备
分为两类:
本安电气设备
和关联设备。本安电气设备如变送器和接近开关等,根据其功能和设计,可分为一般本安...
防爆
设备
中, Ⅰ类电器、 Ⅱ类、ⅡA类、ⅡB类、ⅡC类、Ⅲ类分别表示什么...
答:
1、I类电气设备用煤矿井下电气设备。2、II类
电气设备用于
除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。3、II类设备的分类依据最大试验间隙(隔爆型)或最小点燃电流(
本安型
)。4、II类电气设备按照其拟使用的爆炸性环境的种类可进一步再分类:IIA类代表气体是丙烷、IIB类代表气体是乙烯、IIC...
本安型
增安型 隔爆型 区别 哪个用在更高场合
答:
隔爆型“d”按其允许使用爆炸性气体环境的种类分为I类和IIA、IIB、IIC类。防爆型式
设备适用于
1、2区场所。增安型防爆型式是一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的
电气设备
采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防爆型式。它不包括在正常...
自动化仪表在防爆场合,到底什么情况用
本安
的,什么情况用隔爆的...
答:
2、其他特别为0区设计的
电气设备
(特殊型) s 1区 1、
适用于
0区的防护类型 2、隔爆型 d 3、增安型 e 4、
本质安全型
ib 5、充油型 o 6、正压型 p 7、充砂型 q 2区 1、适用于0区或1区的防护类型 2、无火花型 na,nl,ic 防爆方法对危险场所的适用性:...
防爆的防爆
答:
电气设备
类型 符号 0区 1、
本质安全型
(ia级) ia 2、其他特别为0区设计的电气设备(特殊型) s 1区 1、
适用于
0区的防护类型 2、隔爆型 d 3、增安型 e 4、本质安全型 ib 5、充油型 o 6、正压型 p 7、充砂型 q 2区 1、适用于0区或1区的防护类型 2、符合GB3836.4/8的设备 nA,nC,ic 3、防爆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
本安型电气设备适用于
矿用本安型电气设备
本安型电气设备会失爆吗
本安型电气设备标准
本安电气设备标志
充砂型防爆电气设备应用在
井下电气设备必须是防爆或者本安
电气设备本质安全