77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器OCF如何复位
施耐德变频器
altivar71故障代码
ocf
表示什么
答:
1,
你可以按面板上的 STOP/RESET 键进行复位2
,你可以看看故障复位这个参数连接那个端子,假如说连接LI6,那么LI6得电,就可以复位3,你可以对变频器进行断电复位如果故障复位不掉,可以看一下INF8是什么故障,具体检查一下
“
施耐德变频器
”故障代码的解决方法是什么呢?
答:
1. 若变频器显示故障代码PHF,可能原因是变频器供电电源不正确或熔断器熔断。
解决步骤包括检查电源连接和熔断器,并在必要时进行复位
。2. 故障代码USF表示电源电压欠压、瞬时电压跌落或负载电阻损坏。解决方法是检查电源电压,并根据需要更换负载电阻。3. 故障代码OSF、OHF、OLF、ObF、OPF、LFF、OCF可能由电...
施耐德变频器
故障代码?
答:
解决方法为检查电源电压是否稳定正常或者更换负载电阻,3、OSF、OHF、OLF、ObF、OPF、LFF、
OCF
:这几种故障代码代表的意思是电源电压过高,解决方法为检查电源的电压看一下散热器的温度是否太高,如果温度很高,需要给
变频器
通风,然后等待变频器冷却之后再
复位
。4、SCFCF:该故障代码说明了变频器输出侧短路...
施耐德变频器
故障代码
OCF
的解决办法
答:
降低开关频率SFr
。检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
施耐德变频器
故障代码
答:
解决方法是检查电源电压,看散热器温度是否过高。
如果温度过高,需要给逆变器通风,然后等待逆变器冷却后再复位
。4.SCFCF:该故障码表示变频器输出侧短路或接地,变频器断开。解决方法是检查连接电缆和电机绝缘变频器的桥组,或者检查变频器内的连接器和负载电阻,检查后更换哪个部件损坏。5.SLF:这个故障代码...
施耐德
atv312
变频器
空载报警ohf
怎样
解决
答:
OCF
过流 •惯量或负载过高 •机械锁定 •检查电机 /
变频器
/ 负载的尺 寸。•检查相关装置的状态。SCF 电机短路 •在变频器输出短路或接地 •在变频器输出端有明显的接地泄 露电 流 (如果若干个电机并联 )•检查将变频器连接到电机以及 电机绝缘的...
施耐德
ATV312
变频器
空载报警
OCF怎样
解决
答:
启动时就报警,这是过电流的现象,主要检查:a、工作机械有没有卡住,主要是检查减速机。b、负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路、电机有没有故障,提醒大家新维修过后尤其是刚缠完线圈后的电机必须实验后检测空载电流后再上机运行。c、
变频器
功率模块有没有损坏。d、电动机的启动转矩过小...
施耐德变频器
故障码表
答:
1. 对于PHF故障,可能是由于逆变器供电问题或保险丝熔断。解决办法是检查并更换损坏的电源或保险丝,必要时进行
复位
操作。2. USF故障涉及电源电压不稳定、瞬时压降或负载电阻损坏。要解决,首先检查电源电压是否正常,如果负载电阻有问题,需更换新的。3. OSF、OHF、OLF、ObF、OPF、LFF和
OCF
故障表示电源...
“
施耐德变频器
”故障代码的解决方法是什么呢?
答:
CFF :更换板后可能引起的错误。 1.功率板的标称改变; 2. 选项板型号改变, 或是再原来没有选项板而宏-配置是CUS 的情况下安装选项板; 3. 选项板拆除; 4. 保存不了不一致的配置 。1.检查
变频器
硬件配置(功率或其它);2. 切断变频器电源并
复位
; 3. 将配置存储在显示模块中的一个文件...
施耐德变频器
故障代码介绍及检修方法
答:
6.如果变频器上出现的故障代码为FCF1,那么就代表着输出接触器可能还没有打开,如果大家确保电源打开了的话,就检查线路有没有出现问题。7.如果变频器上出现的故障代码为
OCF
,那么就代表着变频器出现了过流的问题,可能是因为变频器的参数设置不正确或者是载荷太大。
施耐德变频器
故障 过流 过流故障可分...